Hejsan!

Säkert en återkommande fråga det här, men är det här korrekt kopplat för att köra på 220v? :D

Elanslutning med synliga ledningar och anslutningsterminaler, eventuell fråga om korrekt 220v-koppling.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Elkopplingsschema för 220-240V och 400V upplagt på en metalldisk.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Elkontakt med färgkodade kablar kopplade för 220v, synlig jordanslutning och spänningsetikett.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
 
tommib
Ja. Kolla dock så att svart och brun sitter bra under skruven där, det är väldigt viktigt.

Det hade varit enklare att använda en treledare och bygla på hällen dock. Vad är det för dimension på kabeln? Jag hoppas att det är 2,5 kvmm.
 
  • Gilla
Bo.Siltberg och 1 till
  • Laddar…
Ser inte nollan klen ut för 230 V? Det är två parallella ledare som fasledare, men en enkelledare för nollan. Visst kan det vara ok, men utan att veta ström och area är det svårt att säga säkert
 
M Millox skrev:
Ser inte nollan klen ut för 230 V? Det är två parallella ledare som fasledare, men en enkelledare för nollan. Visst kan det vara ok, men utan att veta ström och area är det svårt att säga säkert
Uttaget är fortfarande bara enfas, sen hur många trådar där ligger i stickproppen förändrar inte det.
 
M Mathiasffs skrev:
Uttaget är fortfarande bara enfas, sen hur många trådar där ligger i stickproppen förändrar inte det.
M Mathiasffs skrev:
Uttaget är fortfarande bara enfas, sen hur många trådar där ligger i stickproppen förändrar inte det.
Men det spelar stor roll när det gäller hur fort det blir en farlig överlast. Vid enfas (som det tydligen är) MÅSTE nollan ha samma area som fasledare.
 
Ser inte hur strömmen kan bli högre bara för att där ligger dubbla trådar mellan stickpropp och spis?
 
Dragavlastningen ser inte riktigt ut som den borde.
 
Kopplingsmässigt fungerar det. Men frågan är som sagt om det är rätt kabel.

Kanske mest en akademisk fråga. Men brukar inte Norwesco-uttaget ha nollan i mitten?
 
M Mathiasffs skrev:
Ser inte hur strömmen kan bli högre bara för att där ligger dubbla trådar mellan stickpropp och spis?
Kopplas hällen med den kabeln till en tvåfasgrupp blir det aldrig högre ström i nollan än i den ena fasen. Kopplas den som på bilden till en enfasgrupp blir strömmen i nollan summan av strömmen i de två fasledarna.
 
Absolut, men summan av de två vore samma som om där bara låg en tråd?

Spisen drar inte dubbelt så mycket ström bara för att man lägger två trådar mellan stickpropp och spis.
 
M Mathiasffs skrev:
Spisen drar inte dubbelt så mycket ström bara för att man lägger två trådar mellan stickpropp och spis.
Nej. Och det har väl ingen skrivit heller? De dubbla fasledarna är säkert ok belastningsmässig. Det som är frågan är om nolledaren som inte är dubbel är tillräcklig.
 
tommib
Frågan är väl hur det är avsäkrat. Är det 16 A är det lugnt även med 1,5 kvmm. Är det istället det vanligare 20 A så är 1,5 kvmm för klent.
 
Tog för givet att det var en 2.5 som låg där, ser stor ut i kontakten. Kanske dumt men det är vad det är.
 
tommib
Assume nothing....

Ja, det kan nog vara 2,5 kvmm men vi vet inte. Därför frågade jag (eller egentligen uttryckte ett hopp).
 