Ska inom kort sätta in en badrumsfläkt i Badrummet på entrevåningen.

Ventilationen idag är självdrag. Och från badrummet går det en eternitkanal via kallvinden ut i skorstenen (cirka 3 meter)
Planen är att ta bort eternitkanalen, ersätta med spirorör från skorstenen och ner till badrummet.

eternitkanalen idag har väll cirka 20-30mm isolering (utan alu/papp/Plastskikt) och är invirad i något slags hönsnät. orginal från 1970. Inga tecken på kondens eller annat.

Det är enbart frånluft från badrummet (ingen dusch, badkar finns men används sällan).

Men så till frågan: isolering, jag blir tokig när jag försöker googla isolering. där svar pendlar mellan 30 upp till 200mm. Ska jag isolera 200mm kan jag likväll isolera hela vinden upp till råsponten...

Vad ska jag köra på? hur har ni gjort?
 
Tommty
T tergo skrev:
använd 60 mm rockwool isolering matta med nät så skyddar det både mot brand och kondens

[länk]
Brandmatta känns onödigt då vinden är isolerad med kutterspån.

EDIT: kan vara värt att nämna att _planen_ är att detta ska vara en lösning i 1-2år. Sedan blir det FTX.
 
30mm mot kondens borde räcka alldeles utmärkt... eller en färdig strumpa
 
Tommty
plåtrickard plåtrickard skrev:
30mm mot kondens borde räcka alldeles utmärkt... eller en färdig strumpa
lutar lite åt färdig strumpa, ser onekligen smidigt ut istället för matta.

Någon erfarenhet av strumpa kontra matta? enklare att hantera?
 