SPC Connect Events - ATP Up | ATS Up
Det betyder att larmöverföringsvägen mellan din panel och mottagande gränssnitt i detta fall spc connect har vart nere mer än 30 min men är ok igen.Italiese skrev:
Default Kat3 kollar panelen kontakten var 60s och har panelen inte kontakt med i detta fall connect på 30min (30 missade pollningar) så blir det "Down" därefter "UP" när den återfått kontakten.
Man kan byta kategoritid för larmsändaren om man vill ha tätare alt längre tid mellan pollning och timeouttid.
Mer info om detta finns under FlexC>FlexC Hjälp>ATS kategori tider