Spänningsfall ?
Har ca 15meter till sista LED lampan men osäker om det kan bli spänningsfall eller om kablarna kan brinna.
Använder mig av en dimbar 350mA driver och har dragit RKUB 2X0,75 kabel.
Text på driver
PRI 220-240V AC 50/60Hz 0,1A
SEC 350mA 15-32V DC
Använder mig av en dimbar 350mA driver och har dragit RKUB 2X0,75 kabel.
Text på driver
PRI 220-240V AC 50/60Hz 0,1A
SEC 350mA 15-32V DC
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 081 inlägg
Ingen fara, trafon reglerar sig själv så att strömmen alltid blir 350mA, dvs den justerar för det minimala spänningsfall du får i kablarna, upp till en viss gräns (32 V) så du kan ha max 8-9 LED'ar i serie.
Brinner upp gör dom inte för 350mA, men RKUB är ju en bilkabel!?
Brinner upp gör dom inte för 350mA, men RKUB är ju en bilkabel!?
Köpt denna.Bo.Siltberg skrev:
Flexrör med LED-kabel RKUB
http://www.pmflex.com/sv/produkter/flexror_med_svakstromsledare/kror_med_LED_kabel.aspx
Dom borde kanske haft partvinnad H05V-K (FT) istället för RKUB.
http://www.nexans.se/eservice/Sweden-sv_SE/navigate_212691/H05V_K_FT_RK_FT_300_500V.html#top
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 081 inlägg
Om det finns färdig "LED-slang" med RKUB så får man anta att det är godkänt.
Moderator
· Stockholm
· 51 979 inlägg
Om det gäller så lite som 350 mA och några få volt, så duger väl nästan vad som helst i kabelväg.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 081 inlägg
...och låg ström, och avsedd för fast installation i rör, och tål den värme som kan förekomma etc.