Jag har låtit en rörfirma montera ny acctank och nya solfångare på taket åt mig. Har sedan tidigare luft/vatten VP kopplat mot tanken. För att kunna utnyttja förmiddagssolen placerade jag en solfångare mot öster och en mot söder. Rörmokaren monterade panelerna i serie.
Problemet nu är att givaren för att starta pumpen sitter på returen och returen sitter efter panelen mot söder vilket gör att punpen aldrig startar så länge panelen mot söder är i skugga.
Leverantören har ingen lösning med två givare utan deras lösning är tå parallela slingor och två pumpar.
Jag tänker att det borde gå att sätta två givare och och programmera börvärden för att stryra pumpstart.
Alternativet kanske är att vända på flödet men helst inte om det funkar med två givare.
Systemet är VETO från LT Energiteknik.
Tacksam för idéer.
 
Hur vet returen tempen om vattnet står stilla undrag jag? Verkar lite märklig lösning i min mening, man borde ju kanske snarare mäta längts upp...
 
AXS
2 slingor med två pumpar är väl den enda vettiga lösningen?
Du vill ju inte mata en kall solfångare.
 