489 läst · 2 svar
489 läst
2 svar
Snabbsäkringen löses ut....
Hej!
Har en förbrukare på 3100 watt enfas. Rummet har två olika grupper som är avsäkrade med 10 A vardera. Måste på något sätt använda båda grupperna för att inte säkringen ska lösas ut. Hur gör man detta på bäst sätt eller bara att glömma?
Har en förbrukare på 3100 watt enfas. Rummet har två olika grupper som är avsäkrade med 10 A vardera. Måste på något sätt använda båda grupperna för att inte säkringen ska lösas ut. Hur gör man detta på bäst sätt eller bara att glömma?
Man lägger fram en matning 2,5 säkrad med 16 A.
Drar den det konstant eller korta stunder, du kan kolla med en elektriker om du kan säkra upp till 13A . Då klarar du nästan den effekten och om de är bara är korta stunder så kan de klara sig då man kan överbelasta en säkring en stund.M Magnus85 skrev:
Men bästa vore att tråda om till 2,5mm2 och säkra upp till 16A, de flesta vägguttag och brytare klarar 16A,