Ska montera led downlights och har dragit fram flexslang och ska parallell koppla dom. Men vet inte vilken kakel man bör ha....har läst lite olika men inget verkar var 100. Men skulle det fungera med SKX kabel i flexslangen? Den är ju till för flyttbara typ lampor men borde väll funka till led downlight åxå?

Mvh Anders
 
tommib
Funka gör det men det är inte tillåtet om det är fråga om 230 V.

Det man ofta ser rekommenderat är typ TP90 som är godkänd för fast förläggning till skillnad från SKX.
 
  • Gilla
Johan456
  • Laddar…
Ok då kör jag med det istället lite dyrare men då kan man sova gott. Tack för svaret
 
Kom på en sak angående tp90....det står ju inomhus på den....jag ska ju ha utomhus i takfoten
 
Inga problem, det blir att betrakta som inomhus. Kabeln kommer inte utsättas för som eller regn.
 
Dock oklart hur den hanterar kyla, men ligger den still så.
 
Den hanterar kyla lika bra som i princip vilken annan installationskabel som helst. Ett lager PEX samt ett lager PVC.
 
Lika dåligt menar du? Man bör inte röra en installationskabel i minusgrader så ev utbyte av armatur kan behöva vänta till våren.
 
Shit vilken besserwisser du är.
 
Vad menar du?
 