En jordkabel ansluten till ett vägguttag ovanför kakelfog i en kommersiell köksmiljö.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Varför gör man så här? Lite svårt att se på kort men en ensam jordkabel går mellan metalldel i plättstekarmaskinen och rätt in i kakelfogen.
 
Ansluten till PUS-skena för potentialutjämning?
 
Det som möjligen kan komma på tal här är kompletterande skyddsutjämning, inte skyddsutjämning.

Vid kompletterande skyddsutjämning vill man utjämna den potential som kan uppstå mellan höljet på olika maskiner vid ett jordfel i en av dem. Detta kan vara aktuellt vid långa ledningar till elcentralen som fördelar PE till maskinerna i köket. Skyddsutjämningsledaren vi ser på bild får vi då hoppas går kortaste vägen till nästa maskin osv.

Det kan också finnas främmande ledande delar som vi inte ser på bild, t.ex en golvbrunn, som det kan bli en ännu högre potentialskillnad mot vid jordfel i plättmaskinen. Därför förbinder man dessa.

Men vad jag vet föreskrivs inte kompletterande skyddsutjämning i storkök, endast i badrum. Det ska inte finnas skäl till det i storkök om man har en JFB.
 
  • Gilla