Jag har ett problem med min NIBE VV300 med Nibe F2025, tro inte den fungerar riktigt som den ska, på graferna ser man att när de går under 0an så ändrar sig grafen för hur högt i temp returvattnet blir.

http://logger.macken.nu/?sys_id=1

Ovan graferna kan man välja hur lång tidsperiod man vill se, ta 1 vecka.

Vad tror ni, börjar den geupp?
 
T
Kan vara jag som tolkar det fel men hetgastemperaturen känns orimligt låg, vad jag kan se så når den aldrig över 40grader.
Den bör vara runt 30grader högre än utgående vatten från värmepumpen
Är det verkligen rätt givare som visas ?:thinking:
 
Näe, hetgas ska vi inte kolla på den sitter inte rätt, på länken finns L/V retur och tillopp samt utetemp, kollar man dom ser man vad som händer när det blir kallt ute
 
Hetgasen har legat på runt 55 när de var 3-4 minus, nu är det -13 och den är uppe i 70 grader
 
Ska också tillägga att innerdelen stöttar med el-patron från ca 0 gradigt
 