Finns det någon som kan förklara vad som skiljer nya radiatorer typ Purmo Compact, från gamla av samma typ som på bilden? De nya elementen blir varma i ovankant och mellan inlopp/utlopp medan de gamla blir varma över hela ytan. Efter att ha mätt med IR-termometer (returen var varmare än inloppet på alla och värmen kom först i returen efter att elementet varit avstängt) misstänker jag starkt att värmepumpen är inkopplad åt "fel håll". Men varför får det så stor effekt på de nya radiatorerna?
 
  • 11050008_rad_overview[1].jpg
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
Kan vara så att enstaka radiatorer är fel kopplade, det märks mer skillnad nu när du har värmepump
 
Vi har haft bergvärmen i tre år med jämnheta gamla element. Det är först nu när vi monterat de nya elementen som vi märker att dom blir ojämnt varma. Frågan är vad dom har för teknik som gör dom känsligare för felkoppling?

När jag mätte hade alla element varmare retur än tillopp så det tycks inte vara en enstaka felkoppling.
 