Som rubriken säger...vad är skillnaden och går det att sätta mc120(20a) när det sitter mcn- brytare i skåpet i övrigt? De tre20a skall sitta på matning/ vidarematning i en "mellancentral" dvs mellan huvudstolpen och husets säkringscentral. Sitter 20a som huvudsäkringar på stolpen ute.
Det finns MCN och MCS, skillnaden är snabbanslutning(S) eller hissklämma(N).
Det finns såklart en rad andra bokstavskombinationer på hagers dvärgbrytare
Första bokstaven, brytkapaciteten: M - 6kA, N - 10kA
Andra bokstaven, karakteristiken: B, C, D
Tredje bokstaven, anslutningen: S - snabbklämma (25A och mer enbart på fasskenan), N - skruvanslutning hissklämma (både fasskena och gruppledning)
Det finns såklart en rad andra bokstavskombinationer på hagers dvärgbrytare
Första bokstaven, brytkapaciteten: M - 6kA, N - 10kA
Andra bokstaven, karakteristiken: B, C, D
Tredje bokstaven, anslutningen: S - snabbklämma (25A och mer enbart på fasskenan), N - skruvanslutning hissklämma (både fasskena och gruppledning)
Redigerat:
Jag vet skillnad på MCS och MCN.... läs min fråga igen. Dessa är inte märkta mcs/n utan MC 120......och det är skruvanslutning.Alla data säger samma som mcs/n 120 dock...Emil_K skrev:Det finns MCN och MCS, skillnaden är snabbanslutning(S) eller hissklämma(N).
Det finns såklart en rad andra bokstavskombinationer på hagers dvärgbrytare
Första bokstaven, brytkapaciteten: M - 6kA, N - 10kA
Andra bokstaven, karakteristiken: B, C, D
Tredje bokstaven, anslutningen: S - snabbklämma (25A och mer enbart på fasskenan), N - skruvanslutning hissklämma (både fasskena och gruppledning)
Tack för ditt svar i alla fall 😄
Redigerat:
Tack ☺