728 läst · 6 svar
728 läst
6 svar
Ska man begränsa flödet i 2 rör system?
Ja, varje radiatorventil ska injusteras så att det blir "rätt" flöde/tryckfall/difftemperatur över varje radiator. Difftemperaturen över en radiator bör vara ca 7⁰C.
I följande inlägg finns det några dokument angående injustering av radiatorkretsen,
https://www.byggahus.se/forum/threads/dra-ner-bergvaermepannans-elfoerbrukning.437257/#post-4508446
Edit:
Vad menar du med att du har haft 2 bars tryck? Är det det statistika trycket i systemet?
Det har inget med hur radiatorkretsen är injusterad flödesmässigt.
I följande inlägg finns det några dokument angående injustering av radiatorkretsen,
https://www.byggahus.se/forum/threads/dra-ner-bergvaermepannans-elfoerbrukning.437257/#post-4508446
Edit:
Vad menar du med att du har haft 2 bars tryck? Är det det statistika trycket i systemet?
Det har inget med hur radiatorkretsen är injusterad flödesmässigt.
Nej det förstår jag, men har alltid läst att ca 1,5 bar är lagom. Men har på senare dykt upp en del trådar här som förespråkar 0,8 bar för en plans hus. Provade för övrigt att strypa returen på första elementet till hälften ungefär, men bara det gav väldigt kallt i resterande i kedjan, så låter nog alls vara för fullt som vanligt.Demmpa skrev:Ja, varje radiatorventil ska injusteras så att det blir "rätt" flöde/tryckfall/difftemperatur över varje radiator. Difftemperaturen över en radiator bör vara ca 7⁰C.
I följande inlägg finns det några dokument angående injustering av radiatorkretsen,
[länk]
Edit:
Vad menar du med att du har haft 2 bars tryck? Är det det statistika trycket i systemet?
Det har inget med hur radiatorkretsen är injusterad flödesmässigt.
Medlem
· västernorrland
· 102 inlägg
Mät höjden från expansionskärlet till systemets högsta punkt. 0,1 bar per meter.K Karl-E skrev:Nej det förstår jag, men har alltid läst att ca 1,5 bar är lagom. Men har på senare dykt upp en del trådar här som förespråkar 0,8 bar för en plans hus. Provade för övrigt att strypa returen på första elementet till hälften ungefär, men bara det gav väldigt kallt i resterande i kedjan, så låter nog alls vara för fullt som vanligt.
Drifttrycket bör vara ungefär det värdet plus 0,5 bar.
Jag tycker det låter som du har 1-rörs system faktiskt, kan det stämma?
C-pump ska kunna ge max behövt flöde vid 0,1b tryckuppsättning (ha gärna en tryckstyrd pump så reglerar den själv).
Flödet stryps sedan på varje radiator så att den ger erforderlig effekt.
Läs denna länk https://www.byggahus.se/forum/threads/handbok-foer-inreglering-av-radiatorer.183964/
Flödet stryps sedan på varje radiator så att den ger erforderlig effekt.
Läs denna länk https://www.byggahus.se/forum/threads/handbok-foer-inreglering-av-radiatorer.183964/
Liknande trådar
-
Nibe vvm 325 larm återkommande högtryck och temperaturbegränsarlarm
Värmepumpar -
12v volt-begränsare och en luddig fråga om regulatorer.
Solceller, Solfångare, Solenergi -
Teknisk förklaring till den begränsade överföringskapaciteten från SE2 till SE3?
Elavtal, elpriser & elförbrukning -
Tidsresa från 1960 till 2020 med begränsad budget och eget arbete
Socialt & Projekt -
NIBE bergvärme f 1155 Temperaturbegränsarlarm (52)
Värme allmänt