Ska man låta alla element vara fullt flöde eller ska man begränsa linjärt från första i kedjan? Matning och retur system, har tidigare haft ca 2bar tryck men nu lärt att ca 0.8 skulle räcka? Mvh
 
Ja, varje radiatorventil ska injusteras så att det blir "rätt" flöde/tryckfall/difftemperatur över varje radiator. Difftemperaturen över en radiator bör vara ca 7⁰C.

I följande inlägg finns det några dokument angående injustering av radiatorkretsen,
https://www.byggahus.se/forum/threads/dra-ner-bergvaermepannans-elfoerbrukning.437257/#post-4508446


Edit:
Vad menar du med att du har haft 2 bars tryck? Är det det statistika trycket i systemet?
Det har inget med hur radiatorkretsen är injusterad flödesmässigt.
 
Demmpa Demmpa skrev:
Ja, varje radiatorventil ska injusteras så att det blir "rätt" flöde/tryckfall/difftemperatur över varje radiator. Difftemperaturen över en radiator bör vara ca 7⁰C.

I följande inlägg finns det några dokument angående injustering av radiatorkretsen,
[länk]


Edit:
Vad menar du med att du har haft 2 bars tryck? Är det det statistika trycket i systemet?
Det har inget med hur radiatorkretsen är injusterad flödesmässigt.
Nej det förstår jag, men har alltid läst att ca 1,5 bar är lagom. Men har på senare dykt upp en del trådar här som förespråkar 0,8 bar för en plans hus. Provade för övrigt att strypa returen på första elementet till hälften ungefär, men bara det gav väldigt kallt i resterande i kedjan, så låter nog alls vara för fullt som vanligt.
 
K Karl-E skrev:
Nej det förstår jag, men har alltid läst att ca 1,5 bar är lagom. Men har på senare dykt upp en del trådar här som förespråkar 0,8 bar för en plans hus. Provade för övrigt att strypa returen på första elementet till hälften ungefär, men bara det gav väldigt kallt i resterande i kedjan, så låter nog alls vara för fullt som vanligt.
Mät höjden från expansionskärlet till systemets högsta punkt. 0,1 bar per meter.
Drifttrycket bör vara ungefär det värdet plus 0,5 bar.

Jag tycker det låter som du har 1-rörs system faktiskt, kan det stämma?
 
K Karl-E skrev:
Provade för övrigt att strypa returen på första elementet till hälften ungefär, men bara det gav väldigt kallt i resterande i kedjan, så låter nog alls vara för fullt som vanligt.
Låter som att det är tvårörskoppel på enrörssystem.

Ta lite bilder.
 
Demmpa Demmpa skrev:
Låter som att det är tvårörskoppel på enrörssystem.

Ta lite bilder.
Matning i ena pex och retur på andra.
 
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.