Vi har jordvärme (vattenburet system) och elementen på vån 1 är riktigt varma. På ovanvåningen är alla utom det sista elementet i slingan "normalt" varma. Och som sagt, det sista elementet blir aldrig varmt, inte ens ljummet.
Har luftat samtliga element.
Ingen förbättring.

Vad kan man göra nu då?
 
B
en eller två rörs system??
luftat systemet??
 
byggare henke skrev:
en eller två rörs system??

luftat systemet??
:blushing:

Hur vet jag om det är en eller två rörs system?

Har luftat samtliga element.
 
kan ju vara luft då det är det sista elementet(om det är 1-rörssystem), men kan ju också vara så att du behöver mer flöde, är det nyare termostatventiler? Dom går ju att nästan oavsett fabrikat att justera flödet igenom på. Har du provat höja hastigheten på pumpen?
Har det någon gång fungerat?
 
ivanm skrev:
kan ju vara luft då det är det sista elementet(om det är 1-rörssystem), men kan ju också vara så att du behöver mer flöde, är det nyare termostatventiler? Dom går ju att nästan oavsett fabrikat att justera flödet igenom på. Har du provat höja hastigheten på pumpen?
Har det någon gång fungerat?
Ganska nya termostatventiler ja, har tagit bort några från vissa element för att få ordentligt flöde.

Har ingen aning om hur man höjer hastigheten på pumpen, men det står kanske i manualen för pannan?

För några år sedan så blev det lite varmare än ljummet, men det har aldrig varit varmt.
 
Låter som det är antigen fastnat i stängt läge(kan hända exempelvis om det vart avstängt ett tag, tex sommartid) Eller att du behöver mer flöde, och det räcker inte med att skruva bort termostat huvudena, man kan med ett injusteringsverktyg justera ännu mer flöde i ventilen.
 
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.