Hej
Köpte mig ett par shelly puckar för att kunna styra vissa saker i huset
Allt har fungerat bra tills jag idag kom till garageporten.


Maskinen går på 24V så jag plockar spänning in till shellyn via samma plint där trafon går in
Men får den inte till att koppla upp. Vad gör jag för fel?🤷‍♂️
 
  • Blå Shelly-puck med anslutna kablar, installerad som del av ett garageportsystem, försök att koppla in med 24V-sammanhang.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
Har du kopplat matningen rätt?
Dvs gnd på L och 24V på N?
 
13th Marine 13th Marine skrev:
Har du kopplat matningen rätt?
Dvs gnd på L och 24V på N?
Har ju inget schema på det men har testat skifta dem utan resultat
 
Vad är det för trafo till maskinen då? 24V AC eller DC?
 
13th Marine 13th Marine skrev:
Vad är det för trafo till maskinen då? 24V AC eller DC?
Det är över min förmåga att kunna läsa ut det😂 men min tanke utan att vara bra på detta så borde det räcka att koppla L N i shellyn från trafon för att få igång den? Imed jag inte har något schema ser jag inte vad som är L och N på plintarna men skadad shellyn om jag skulle sätta L och N fel?
 
  • Transformator med märkning från Strobelt, med specificerad primärspänning 230V och sekundär 24V, visad på en bild av en Shelly-elkomponent.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
~ säger att det är växelström, dvs AC, och Shellyn vill ha minst 110V AC.
 
13th Marine 13th Marine skrev:
~ säger att det är växelström, dvs AC, och Shellyn vill ha minst 110V AC.
Ok så då får jag mata den innan trafo för att sedan koppla relä (I/O) på 24V? Lite nojjig för att skjuta hela kretskortet
 
M _marton_ skrev:
Ok så då får jag mata den innan trafo för att sedan koppla relä (I/O) på 24V? Lite nojjig för att skjuta hela kretskortet
Men går det då att köra SW funktionen med en separat brytare för att även ha en tryckknapp på vägg?
 

Bästa svaret

M _marton_ skrev:
Ok så då får jag mata den innan trafo för att sedan koppla relä (I/O) på 24V? Lite nojjig för att skjuta hela kretskortet
Ja du får hämta matning någon annanstans ifrån.
Sen kan du koppla relät till portöppnarens ingång.

Och ja, du skulle kunna använda SW ingången.
 
13th Marine 13th Marine skrev:
Ja du får hämta matning någon annanstans ifrån.
Sen kan du koppla relät till portöppnarens ingång.

Och ja, du skulle kunna använda SW ingången.
Och då dra med mig samma fas som L till tryckknapp och den andra kabeln till SW?
Grymt tack för din hjälp
 
13th Marine 13th Marine skrev:
Ja du får hämta matning någon annanstans ifrån.
Sen kan du koppla relät till portöppnarens ingång.

Och ja, du skulle kunna använda SW ingången.
Det funkar helt separat så 230 matning går?
 
M _marton_ skrev:
Och då dra med mig samma fas som L till tryckknapp och den andra kabeln till SW?
Grymt tack för din hjälp
Följ schemat i länken, tänk på att det är 230v och använd lämpligt material.

Kan också vara på plats att påpeka att det egentligen ska göras av elektriker.
 
  • Gilla
Farstatjej90
  • Laddar…
M _marton_ skrev:
Det funkar helt separat så 230 matning går?
Du tänker reläutgången? Den är inte kopplad till 230V på insidan, utan jobbar helt fritt, därmed kan du koppla den till knapp-ingången på porten.
 
13th Marine 13th Marine skrev:
Du tänker reläutgången? Den är inte kopplad till 230V på insidan, utan jobbar helt fritt, därmed kan du koppla den till knapp-ingången på porten.
Ja men precis, sen tänker jag på SW funktionen om jag vill ha tryckknapp kopplad för att också styra då behöver jag samma fas som L och den andra på SW ingången?
 