Hallå ärade forumister!

Jag tänkte separera kyl/frys från övriga grupper i normcentralen som ligger under jfbn. En 2 moduls psa känns väl då som ett lämpligt val? Kan köpa hager c10 billigt via jobbet. Elektrikern hade en löjlig väntetid så tänkte göra det själv.( är elutbildad, saknar dock bb1 behörighet)
Frågan är vart man kopplar kylfrysens jord o nolla så att inte jfb och psa motverkar varandra. Separat jord/nollskena för psa?
Inkommande är fyrledare
 
Blanda inte in jord i detta. Sen måste du ha oskyddad nolla in i PSA.
Nackdelen är att det inte märks om den löser ut.
 
blev något enklare nu när jag ser på brytaren irl..krånglade till det onödigt i hjärnkontoret
Apropå att man inte ser om den löser ut så kan man väl koppla på nåt lyse som ofta används, sen lyser ju tempsiffrorna på framsidan kyl/frys
Men om man reser bort skulle det vara praktiskt med nåt sms varningssystem som kan bevaka om strömmen är på? Finns det?
 
Det finns "hjälpkontakter" som kan monteras på JFB/PSA du kan använda en sådan för att skapa och skicka ett larm, du kan även ansluta ett relä som faller och ger larm om JFB/PSA löser ut.
 
Eller så gör du tvärtom - sätt PSA'n på grupper som riskerar att lösa den, främst uttag utomhus.
 
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.