Hej alla

Undrar om någon kan ge mig lite tips på vad jag ska göra.

Har en enrörsslinga som går i träbjälklaget mellan övre och undre våningen, elementen på nedervåningen sitter alltså på ett fallande tilloppsrör och retur och givetvis tvärtom på övervåningen.

Jag var värme på alla element på övervåningen men bara på två st på nedre våningen ( plus ett som sitter parallet/tvårör i samma rum som bvp)

Sedan har jag vissa element som helt enkelt är bortkopplade och bypass-kopplade pga renovering.

Elementen sitter i följande ordning
1 övervåning, varmt
2 undervåning, kallt
3 övervåning, bypass
4 undervåning, kallt
5 övervåning, bypass
6 övervåning, bypass
7 undervåning, varmt (efter att element 2 och 4 tagits loss spolats och kontrollerats)
8 övervåning, bypass
9 övervåning, varmt
10 undervåning, varmt
11 undervåning, kallt
12 övervåning, varmt
13 övervåning, varmt
14 undervåning, kallt
15 övervåning, varmt
16 övervåning, varmt

Som skrivet ovan tog jag loss de två första kalla elementen på undervåningen och gjorde rent flödesstryparen (ej termostat) och spola elementen, ev blev de någon grad över föregående iskall
däremot hoppa element nummer sju igång då.....

Allt matas med en htc c9 bvp som då och då varnar för högt värmebärar-delta. Bvp genomgick en lagning i sommras och har haft lite problem med högt delta efter det. Tryck i systemet är 1,4 bar.
och är genomluftat ett par gånger.

13 grader :x på undervåningen just nu så tips montages tacksamt.

/RF
 
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.