Som topic lyder, vad skulle hända om jag placerade utedelen i ett förråd som endast har frostvakt som värmning vintertid. Poängen som jag ser det är att jag skulle bli av med eventuellt oljud samt att temperaturen där aggregatet hämtar luften aldrig skulle sjunka under +5. Förrådet är c.a 10.m2.

Vad har jag missat i mitt "snillrika" tänk? Är det här en bra idé?
 
Robert63 skrev:
Som topic lyder, vad skulle hända om jag placerade utedelen i ett förråd som endast har frostvakt som värmning vintertid. Poängen som jag ser det är att jag skulle bli av med eventuellt oljud samt att temperaturen där aggregatet hämtar luften aldrig skulle sjunka under +5. Förrådet är c.a 10.m2.

Vad har jag missat i mitt "snillrika" tänk? Är det här en bra idé?
Det du har missat är att värmepumpen kommer sno massor av energi från förrådet så din lilla frostvakt kommer ständigt (ofta) att gå med max effekt för att hänga med.
 
förådet kommer att bli en mycket stort frys, vilket gör att värmepumpen kommer att atbeta med kallare tempratur, än om den satt utomhus
 
Dessutom kommer det att bli minus 20 grader i förrådet, innedelen får ingen värme och värmepumpen slår av.
Vilken sågning ;-).
Det hårda men rättvisa rådet lyder:
Placera värmepumpens utedel enligt anvisningarna eller skaffa bergvärme.
 
Ahaa, tänkte väl att det fanns någon hake i min idé :)
 
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.