Hej
För en tid sedan så slutade ett lysrör i garaget att fungera. Jag bytte lysrör men det funkade inte heller. Då bytte jag strömbrytaren/väggkontakten och då funkade det. Men min fundering är att säkringen/proppen blir jättevarm, jag vet inte om den blev varm innan jag meckade med kontakten. Hur ska man tänka? Säkringen går enbart till två lysrör och ändå blir det varmt?

Någon som har några kloka tankar om det?

mvh
Tobbe
 
Jag har varit med om att fasvinkeln kan ändra sig på ett stort antal lysrör, men på bara två?
Vid detta fall en skola. Det ett större antal lysrör som gjorde propparna varma, (Kondingarna kletade).
 
  • Gilla
Ekbacken1
  • Laddar…
Magnus E K
Om proppen blir varm utan att det går hög ström genom den så tyder det på dålig kontakt. Inspektera med ficklampa att kontaktytorna ser hela och rena ut.
 
  • Gilla