903 läst · 3 svar
903 läst
3 svar
Säkringen går…
Hej, låt mig komma med en amatörfråga…
Har köpt en led-ramp från Biltema (46-943) fantastiskt ljus, och en strömbrytare är kopplad på ledningen, men när man slår av brytaren, så går säkringen. Varför. Det är ingen jord i den här typen av armatur, vilket säkert har sin förklaring. Men måste det oavsett vara draget jord mellan kopplingsdosa och brytaren?
(Bild på kopplingsanvisning utan jord samt kopplingen i brytaren)
Har köpt en led-ramp från Biltema (46-943) fantastiskt ljus, och en strömbrytare är kopplad på ledningen, men när man slår av brytaren, så går säkringen. Varför. Det är ingen jord i den här typen av armatur, vilket säkert har sin förklaring. Men måste det oavsett vara draget jord mellan kopplingsdosa och brytaren?
(Bild på kopplingsanvisning utan jord samt kopplingen i brytaren)
Medlem
· Västernorrland
· 10 769 inlägg
syns ju på bilden varför säkringen går. Du ska ju bara bryta fasen.........nollan måste ligga på en kopplingsplint bara.
Tack alla, helt rätt, strömbrytaren var boven - skaffat ny med normala kopplingsplintar - allt fungerar snyggt och säkert.