Hej
Har monterat ny infrabastu https://www.luxway.se/hoernbastu-infraroed/select-corner.html i totalrenoverad källare.

Vi körde den i förgår 3 timmar på nästan högsta temperatur utan problem. Idag efter bara en timme gick säkringen (två stycken, 16 och 18 som den då antagligen ligger på), vi slog tillbaka den och testade igen, efter 10 minuter gick den igen (bara säkring 16).

Det enda som är annorlunda idag mot i förigår är att vi satt in torktumlare och tvättmaskin i rummet bredvid tidigare idag men jag frågade elektrikern här om dagen specifikt om det skulle vara ett problem och det sa han direkt att det inte skulle vara, de ligger på olika. Och mycket riktigt så har TT och TM kört på utan problem medan bastuns säkring gick.

Ingenting annat verkar påverkat och ingen huvudsäkring har gått. Om det är bastun i sig det var fel på borde det väl visat sig direkt när den sattes igång eller kördes några timmar i förgår?

Ska höra med vår elektriker imorgon men testar skriva här också om någon har några idéer.
 
E
L Thyrfalk skrev:
Hej
Har monterat ny infrabastu [länk] i totalrenoverad källare.

Vi körde den i förgår 3 timmar på nästan högsta temperatur utan problem. Idag efter bara en timme gick säkringen (två stycken, 16 och 18 som den då antagligen ligger på), vi slog tillbaka den och testade igen, efter 10 minuter gick den igen (bara säkring 16).

Det enda som är annorlunda idag mot i förigår är att vi satt in torktumlare och tvättmaskin i rummet bredvid tidigare idag men jag frågade elektrikern här om dagen specifikt om det skulle vara ett problem och det sa han direkt att det inte skulle vara, de ligger på olika. Och mycket riktigt så har TT och TM kört på utan problem medan bastuns säkring gick.

Ingenting annat verkar påverkat och ingen huvudsäkring har gått. Om det är bastun i sig det var fel på borde det väl visat sig direkt när den sattes igång eller kördes några timmar i förgår?

Ska höra med vår elektriker imorgon men testar skriva här också om någon har några idéer.
Hen har blåst er.
Bara ringa direkt kvart i sju imorgon. Och betala inget tills det fungerar som en schweizisk klocka.
 
E El-Löken66 skrev:
Hen har blåst er.
Bara ringa direkt kvart i sju imorgon. Och betala inget tills det fungerar som en schweizisk klocka.
Kan du vara mer specifik? :)
 
H
Varför kan 2 säkringar gå?
Den är ju 230 volt bara står det i papprena
 
H
230 volt med standard kontakt och 3 m sladd på 2870 watt

många amp är säkringen på?
 
H Hallerudsbo skrev:
Varför kan 2 säkringar gå?
Den är ju 230 volt bara står det i papprena
Du, jag tror inte 18 används när jag tänker efter, den ligger sist och det var ju jag som satte på den när bastun gick första gången. Det är 16 bastun ligger ensam på.
 
H Hallerudsbo skrev:
230 volt med standard kontakt och 3 m sladd på 2870 watt

många amp är säkringen på?
16 låg de på tidigare men han har bytt till nya elskåp så har ingen riktig koll.
 
E
L Thyrfalk skrev:
16 låg de på tidigare men han har bytt till nya elskåp så har ingen riktig koll.
Bara att öppna och läsa. :)
 
H
Säkert som sagt tidigare 13 amp då det är helt i gräns.
 
E El-Löken66 skrev:
Bara att öppna och läsa. :)
C10 står det vid säkringen. MCS 110
 
H
Ja där är felet för liten säkring.
Ta det med elektrikern som installera att det inte lirar

10 amp 2300 watt och bastun på fullt tog 2870 watt
 
  • Gilla
Bo.Siltberg
  • Laddar…
H Hallerudsbo skrev:
Ja där är felet för liten säkring.
Ta det med elektrikern som installera att det inte lirar

10 amp 2300 watt och bastun på fullt tog 2870 watt
Illa visade tydligen vad den krävde innan montering. Tack för hjälp.
 
H Hallerudsbo skrev:
Ja där är felet för liten säkring.
Ta det med elektrikern som installera att det inte lirar

10 amp 2300 watt och bastun på fullt tog 2870 watt
Är det stort projekt att byta så att den säkringen klarar 13A på det nya elskåpet han monterat ?
 
E
L Thyrfalk skrev:
Är det stort projekt att byta så att den säkringen klarar 13A på det nya elskåpet han monterat ?
Det tar bara tre sekunder. Klarar ledningen det, du sa det tidigare var 16A? Troligtvis.
 
E El-Löken66 skrev:
Det tar bara tre sekunder. Klarar ledningen det, du sa det tidigare var 16A? Troligtvis.
Ja det var 16A i gamla minns bergvärme pannan hade det. Nu ska alla ledningar vara bytta men borde vara konstigt om det bara var 10a som max.
 
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.