om du har en maskin per säkring så räcker det med 10 A
 
T ThomasAson skrev:
Om TM och TT är anslutna till en gammal 3fas grupp som är säkrad med 16 A, skall/bör man säkra ner dem till 10 A då?
Är kablaget av rätt dimension så finns det ingen orsak att säkra ner, det är installationen som normalt bestämmer säkring och inte den anslutna apparaten.
 
Tack för snabb respons.
Jag tänkte mer att eftersom både TM och TT enl specifikationen ska säkras med 10 A så kanske det är onödigt att ha 16 A säkringar på gruppen. Händer det något med TM eller TT, så är det kanske bättre att säkringen går snabbare? Men även en 16A säkring löser kväl ut snabbt, i alla fall vid en kortslutning i maskinen.
Det är klart inget som hindrar att jag sätter i 10A säkring. Passdelen är ju 16A.
 
Oftast är det ju minsta rekommenderad säkringsstorlek. Dvs så du inte köper en tvättmaskin och sen kopplar in den på ett 6A uttag och sen gnäller att det inte fungerar.
Om du har 16A säkring har det ingen betydelse för maskinen.
 
Jag kan ju tillägga att det händer att hushålls maskiner har en föreskriven maxsäkring, det är ovanligt men det finns så man ska hålla ögonen öppna.
 
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.