Ska få en ny golvvärmetermostat installerad. Den gamla (Devireg 520) gick på 10A. Den nya kräver 16A på maxvärme. Behöver installatören byta säkring eller kan behålla 10A och inte bränna på full värme (vilket aldrig kommer ske)?
Det som händer väl att säkringen slår ifrån om den överbelastas? Installatören sa att han måste byta ledningarna om 16A måste användas.
Vad tycker ni? Etikett för golvvärmetermostat modell K1n med specifikationer 230V AC, maxström 16A/3680W på en kartong.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
 
Det står max 16A. Du får med andra ord inte ha mer än så. Mindre är inget problem. Hur stor säkring du behöver beror helt på golvet.
 
Nej, märkningen anger den maximala ström som termostaten klarar av. Golvvärmens ström bestäms av dina golvvärmeslingor och förändras inte vid byte av termostat.
 
  • Gilla
HSP
  • Laddar…
Tack för bra svar
 
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.