Hej,

vi har haft några VVS-snubbar som har installerat golvvärmen. Kopplat shunten, rören och fördelarna. Det ser ut som bifogad bild

Vi har nu trycksatt systemet och pannan pumpar på men inget verkar hända på golvvärmesidan.

- De röda avstängningsventilerna på primärsidan är öppna
- Shunten låter
- Ventilerna är öppna på alla slingor

Men
- Ingen värme kommer ut i slangarna.
- Flödesmätaren står på noll

Vad kan vara fel.

Säg till om ni behöver mer info för att knäcka denna kluring.

Tack

P
 
  • Roth Fördelarshunt Pro.jpg
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
Har dom spolat ur luften??
 
Det ska sitta en termostat med tillhörande givare där den svarta plasthatten sitter.
 
Hej igen,

luften är ute ur systemet.
Och det kommer att sitta en termostat men den ventilen är öppen och borde inte påverka funktionen.

P
 
Bort med de röda plasthattarna (som knappt syns på bilden) så ska du nog få flöde. Är de skruvade i bott så är slingan stängd.
 