Har ett FTX aggregat som jag ska montera och jag undrar om det finns det någon praxis gällande längden på Uteluft och Avluftskanalen.

Alltså ska den vara minst en viss längd eller så. Mitt FTX aggregat kommer hamna på uppe på kallvind och ca 50 cm från yttervägg. Planen är att dra kanalerna för avluft och uteluft rakt genom den ytterväggen och förståss isolera kanalerna väl.

Det känns så himla bökigt att dra upp avluften genom taket och plåten därför drar jag det genom väggen.

Är det för kort avstånd med bara 50 cm mellan aggregatet och ytterväggen eller spelar det ingen roll?
 
Nä det spelar ingen roll, bara mindre att isolera. :)
 
C
Fast avluft och uteluft bör inte vara för nära varandra, det är därför man brukar dra upp avluften på taket.
 
Om man skulle dra rören en bit ifrån varandra så man får ca 1,5-2 meter emellan uteluft ioch avluft.

Skulle det fungera?
 
Köp en kombihuv istället, då kan du ha dom jämte varandra.
 
Perfekt en sån blir det, då slipper jag ju dra och isolera rör i onödan.
 
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.