D daniel_168 #1 Medlem · 459 inlägg 13 feb 2007 13:15 daniel_168 Medlem 459 inlägg 13 feb 2007 13:15 #1 Nu har sotarn varit här och mätt. Resultat: Co2=13% och draget = 0.38 mbar Enligt kamintillverkarna ska draget ligga mellan 0.1 och 0.2 mbar. Kan detta verkligen ligga bakom mina höga rökgastemperaturer?
Nu har sotarn varit här och mätt. Resultat: Co2=13% och draget = 0.38 mbar Enligt kamintillverkarna ska draget ligga mellan 0.1 och 0.2 mbar. Kan detta verkligen ligga bakom mina höga rökgastemperaturer?
2 2an #2 Medlem · 3 139 inlägg 13 feb 2007 14:35 2an Medlem 3 139 inlägg 13 feb 2007 14:35 #2 Ja.. Då jag kör pellets o ökar draget från 0,15-0,25 pa så ökar rökgastempen ca 60° Du hade då bra Co2
Ja.. Då jag kör pellets o ökar draget från 0,15-0,25 pa så ökar rökgastempen ca 60° Du hade då bra Co2