10 190 läst · 18 svar
10k läst
18 svar
RK eller FK? Övergång kabel - VP?
Sida 1 av 2
Medlem
· Blekinge
· 10 241 inlägg
hej,
jag ska inte låtsas att en elektriker kommer att göra detta jobb. Det gör jag själv. Men för att det ska bli riktigt bra behöver jag lite hjälp:
I VP-rör eller slangar, när använder man FK eller RK?
Om man använder fördragna VP-slangar, är det omöjligt att dra in extra trådar, t ex tändtrådar? Eller ska man satsa på tomma slangar från början?
Jag vill gå ner till källaren med VP-slang/rör, men där vill jag fortsätta med kabel eftersom det är bökiga krökar och svårt att komma till centralen. Är det OK med en övergång mellan VP och kabel i en ytmonterad kopplongsdosa?
Tack för all hjälp!
jag ska inte låtsas att en elektriker kommer att göra detta jobb. Det gör jag själv. Men för att det ska bli riktigt bra behöver jag lite hjälp:
I VP-rör eller slangar, när använder man FK eller RK?
Om man använder fördragna VP-slangar, är det omöjligt att dra in extra trådar, t ex tändtrådar? Eller ska man satsa på tomma slangar från början?
Jag vill gå ner till källaren med VP-slang/rör, men där vill jag fortsätta med kabel eftersom det är bökiga krökar och svårt att komma till centralen. Är det OK med en övergång mellan VP och kabel i en ytmonterad kopplongsdosa?
Tack för all hjälp!
Ytmonterat brukar vara väldigt pilligt, satsa hellre på en utanpåliggande (Sorry, kunde inte låta bli)
Men ja, det ska vara OK.
Det kan bli rätt besvärligt att dra in extra trådar, men det beror på hur många som är fördragna, sträckan och diameter på slangen.
Men ja, det ska vara OK.
Det kan bli rätt besvärligt att dra in extra trådar, men det beror på hur många som är fördragna, sträckan och diameter på slangen.
Vilket som, båda är godkända. EK är mindre populär, såpass att den är utrotningshotad. Ingen grossist har den på hyllan, bara som beställningsvara.Thomas_Blekinge skrev:
Enda fördelen med EK är att det är något enklare att trycka på toppklämmor.
Också vilket som. Det går att dra in extra trådar, köpa 5g1,5 och dra ut de man inte vill ha eller köra med tom slang som man bestyckar själv.Thomas_Blekinge skrev:
Det är mest en tidsfråga för den som yrkesarbetar, att välja det som går snabbast, mindre en prisfråga (då arbetstiden tenderar till att vara dyrare än skillnaden mellan olika sätt att fylla slangen).
När jag gjorde mitt hus tog jag en 100m-rulle med 3g1,5 som jag drog alla matningar med och till alla uttag. Sen en 100m-rulle tom slang och några kartonger FK i olika färger som jag drog till strömbrytare och sånt, och då fick jag fylla på på vissa ställen på med tändtråd genom den fördragna 3g1,5-slangen.
Det går bra att byta infällt/utanpåliggande både i infällda dosor och i utanpåliggande dosor.Thomas_Blekinge skrev:
I första fallet använder man doslock med kabelutlopp (en näsa) i andra fallet så går man gärna ut med slangen några mm utanför vägg och sen knackar ut hålet i botten på en U-56-dosa och monterar precis över. Sen utanpåliggande kabel därifrån.
Ett ytterligare alternativ är att göra rörutlopp i liv med väggen, skala upp en kabel så långt som behövs och dra in de uppskalade EK-ledarna i röret samt minst 5 cm helt oskalad kabel i flexröret.
Sen kan man ha synpunkter på det estetiska i de olika metoderna.
Medlem
· Blekinge
· 10 241 inlägg
Tack så mycket! Det var ungefär som jag tänkte. Jag tror det kommer att bli bra!
Och eftersom det nämns RK så avråder jag på det bestämdaste. Det som fungerar bäst totalt sett är FK när man har rör/slang. Blir det trångt rör när man ska dra i en extra tråd kan man dra ur dom som redan finns och sedan dra in dom igen tillsammans med den "extra" tråden.
Oj, jag läste tydligen slarvigt och missade det.Peter2400 skrev:
Du har helt rätt, RK1,5 har inget i en elinstallation att göra, även om det nu inte är formellt förbjudet om dess isolering är specad till rätt spänningstålighet.
Men som sagt, RK1,5 drar man inte in i rör då det sen blir så mycket krångel och besvär och dyrt förstås.
Jag läste slarvigt och antog direkt att frågan gällde mellan FK och EK, som är det enda som man i praktiken egentligen väljer mellan.
Och vid nyinstallation med fördragen slang så väljer dock en del elektriker/firmor fördragen med EK då den sen går några sekunder snabbare att kontaktera till apparater och toppklämmor.
S
SueCia
Elektroniktokig
· Dalarna
· 5 056 inlägg
SueCia
Elektroniktokig
- Dalarna
- 5 056 inlägg
RK ska inte användas där den inte behövs. RK kan man använda i kopplingsskåp där man ska ut med kablarna i en öppningsbar dörr och där kabeln behöver vara lite mjukare.toolman77 skrev:
Till infällda installationer i hus så är det FK som gäller till 100% om man inte har möjlighet att dra i en kabel i slangen om den behöver gå utanpåliggande sen.
Och att ansluta RK i apparater med snabbkopplingar (som man oftast använder) fungerar inte och typ Wago 222/221 är inte förstahandsvalet när det gäller att koppla i dosor. "Vanliga" typ Wago 773 är billigare ( och det är ju nästan alltid priset som ska vara så lågt som möjligt). Och normalt håller man inte på och kopplar om utan gör rätt på en gång, i alla fall yrkesmän. För hempulare kan det kanske vara lite annorlunda.
Kikade på mina kartonger med FK jag hade hemma och där står FK/PN. Jag googlade på PN kabel och får då bara upp norska sidor. Är det bara så att det är olika handelsnamn på samma kabel?
Ja det är väl högst troligt att alla länder har sina egna beteckningar som finns kvar sedan "före EU". Även i hos oss lever den g:a beteckningen kvar hos 99,99% av yrkesmännen trots den nya beteckningen H07V-R. Jag tror att det tar minst en generation men troligen flera innan man överger benämningen FK