Hejs !

Skall utöka garaget i källaren till intilliggande FD "Bränslerum" enligt husritningen.
huset är "lättbetong" eller hålblock, eller vad man nu kallade detta på 60-talet.

Garaget är 4.30 brett, väggen som skall rivar är lika bred.
väggen i fråga är lika tjock som en yttervägg, dvs 200mm
min plan är att ta upp ett hål, lämna en klack på 100mm till taket samt ca 4-500mm till vägg

frågan är ju hur armering till ovanvåningen/gatuplan är gjord, så jag förutsätter att jag måste ersätta väggen med en balk eller 2.

om jag vill lägga I eller fyrkantsprofil på båda sidor väggen som sedan stämpas vid "väggstumparna".
Vilka dimensioner måste dessa ha ?

ovanför är plant golv, vardagsrummet

bifogar en snabb skiss
svart är bef vägg inkl ytterväggar
rött är den delen jag river
grönt är ett dörrhål som murats igen
 
Den borde inte vara bärande, men det kan finnas en risk att ytterväggen trycks in om du tar bort den!
Jag hade kontrollerat med en konstruktör, som beräknade hållfasthet och rekommenderar ev förstärkningar som behöver göras.
 
ingen annan med synpunkter ?

väntar på att en byggare skall komma hem och kolla
har även slängt iväg ett mail till en konstruktör.
vad är ett rimligt pris för att någon skall räkna på sådant ?
 
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.