Hej,jag undrar hur man mäter den relativa fuktigheten i ett nytt betonggolv.

Den måste om jag förstår rätt vara ca 85% eller lägre innan man kan gå på med tätskiktet i ett badrum.
Vill inte göra hål i plattan pga vattenburen golvvärme.

Lite övriga frågor :

Undrar också om det är samma krav i ett toalettutrymme utan golvbrunn ,samma krav på tätskikt eller räcker det kanske bara att tex att prima ytorna ?

Kan man fukt spärra väggarna innan golvet torkat ut ?
Kan man försegla vägg/golv vinkeln innan golvet har torkat ?

Det är betongväggar också .
Vad är lämpligast att spackla/putslaga ytorna med för material ? Ardumur ?, Knauf ? Betong ? Våtrummsspackel ?


Mvh Pierre
 
Det finns inget sätt att mäta säkert utan att borra. Hur gammal är plattan, hur tjock, och vad var det för vct på betongen den gjöts med?

Ja, samma krav på tätskikt, på golv och uppvik på vägg. Primning räcker inte.

Ja, man kan fuktspärra väggarna, och nej, man bör inte köra i golv/väggvinkeln.

Det finns många sorters spackel eller puts som funkar. Dock inte våtrumsspackel om det ska vara keramik. Jag använder normalt Finja 360.
 
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.