Hej jag har ett äldre golvvärme system från ca 2004 av märke rehau

Se bilder bifogat

Vad innebär det att varmvatten till golvvärme är drygt 30 c, och retur är ca 20,

Varför är termometer på lodrät då bara c20?

Pins på toppen är motionerade
 
  • Värmesystemsrör, mätare, ventiler, isolering mot rå vägg, installation i pannrum eller källare.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
  • Temperaturmätare på röd mätare, rörinstallation i bakgrunden, uppmärkt "SBK," grader Celsius.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
  • VVS-installation med kopparledningar, ventiler och tryckmätare mot en stenvägg. Otydlig, möjligen ett värmesystem.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
  • Värmesystem, tryckmätare, rör, ventiler, väggfäste, teknisk installation, kablage, betongvägg.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
Framledningen (från pannan) till gv-shunten är 35⁰.
Returen (till pannan) från gv-shunten är 18⁰.
Återcirkulerande gv-vatten är 21⁰, röret/termometern får ledningsvärme från framledningen, därför visar den 21⁰ istället för 18⁰.
Framledningen till gv-slingorna är 25⁰
Returen från gv-slingorna är svår att se, ser ut att vara ca 22⁰, bör vara samma som returen gv-shunten & återcirkulerande.

Termometerna kan visa lite fel.
 
  • Gilla
frause
  • Laddar…
Stort tack! Ok - verkar spontant det som ”normala värden”?