Vad gäller egentligen för regler vad gäller våtrum och el om man låter installera t ex en FMM9000E med tillhörande handdusch i en toalett respektive i ett våtrum.

fmm9000e_handdusch.jpg
 
Puff?!
 
Inga andra regler än för vilken blandare som helst? Eller hur menar du?
Handduschen står aldrig under tryck utan blir trycklös när du stänger den.
 
Hm, hur menar _du_;)?! Vilken dusch som helst är väl trycklös när man stänger blandaren? Och en dusch har ju t ex olika zoner vad det gäller el som får installeras i dess närhet pga vad som kan hända med dem när de inte är trycklösa och instängda i en duschkabin...
 
Mikael_L
TS skriver elregler !

Frågan borde kanske flyttas till elforumet !
 
Badrum
Våra kära badrumsregler får en ansiktslyftning. Till nyheterna hör att område 3 har tagits bort och att en maxhöjd på områdena har införts (225 cm). Jordfelsbrytare ska skydda alla kretsar och kompletterande skyddsutjämning ska utföras i badrummen.
badrum.jpg
För duschrum utan uppsamlingskar anger reglerna att område 1 sträcker sig 120 cm från duschhuvudet. I dessa fall finns inget område 2.
badrum-2.jpg
Ett samlat grepp när det gäller kapslingsklasser har också tagits och följande gäller:
IPX7 i område 0
IPX4 i område 1
IPX4 i område 2
Elmateriel som utsätts för vattenbesprutning, till exempel vid rengöring vid offentliga badinrättningar, ska minst ha kapslingsklass IPX5.
 
Mikael_L
Helmersson skrev:
Badrum
Våra kära badrumsregler får en ansiktslyftning. Till nyheterna hör att område 3 har tagits bort och att en maxhöjd på områdena har införts (225 cm). Jordfelsbrytare ska skydda alla kretsar och kompletterande skyddsutjämning ska utföras i badrummen.
[bild]
För duschrum utan uppsamlingskar anger reglerna att område 1 sträcker sig 120 cm från duschhuvudet. I dessa fall finns inget område 2.
[bild]
Ett samlat grepp när det gäller kapslingsklasser har också tagits och följande gäller:
IPX7 i område 0
IPX4 i område 1
IPX4 i område 2
Elmateriel som utsätts för vattenbesprutning, till exempel vid rengöring vid offentliga badinrättningar, ska minst ha kapslingsklass IPX5.
Bra och illustrativ sammanställning, tackar så mycket. :)

På vilket sätt skiljer sig område 1 från område 2. Jag ser ingen skillnad, då båda har IPX4. Men det är kanske något helt annat som skiljer dom åt.
 
Du får inte ha uttag/brytare osv i omr1.

Men detta är ju egentligen inte svar på TS fråga.. Frågan är väl egentligen om man ska räkna en sån där handdusch som handfatsblandare, eller som dusch. Man får väl försöka använda sunt förnuft. :) Jag skulle inte sätta el i onödan någonstans där man vet att de kommer bli blött. Även om de råkar vara i rätt zon.
 
"För duschrum utan uppsamlingskar anger reglerna att område 1 sträcker sig 120 cm från duschhuvudet."
Ett dusch huvud är ju alltid ett dusch huvud oavsett vad det skall annvändas till.
 
Helmersson skrev:
"För duschrum utan uppsamlingskar anger reglerna att område 1 sträcker sig 120 cm från duschhuvudet."
Ett dusch huvud är ju alltid ett dusch huvud oavsett vad det skall annvändas till.
Om du har en blandare i ett kök, där man kan dra ut själva huvudet en meter för att enkelt kunna spola av saker (vanligt i storkök, men har även sett de hos privatpersoner) ska detta också räknas som "duschrum" då eller? :)
 
Rrrrr skrev:
Du får inte ha uttag/brytare osv i omr1.
Då är ju onekligen frågan hur FMM har tänkt. Det är ju en tvättställsblandare och runt den har man ju normalt sett belysning, strömbrytare och uttag. Jag ställde frågan till någon i deras support och som ju sade "ingen aning". Får fundera på om jag ska ställa frågan till någon annan person där eller om jag helt enkelt ska köra på. Men som Rrrr säger, kan ju bli lite läskigt om t ex småbarn får för sig att leka med den...
 
Normalt sprutar man inte upp efter väggarna med en handducsh och det är det normala användningssättet som avgör, inne i område 0 och 1 (och i 2 ibland) är det normalt med "sprutande" vatten.
Det kan även bli läskigt om man beslutar sig för att ta in vattenslangen och spola utefter väggarna i vardagsrummet, men även det är inte "normal" användning.
 
elmont skrev:
Det kan även bli läskigt om man beslutar sig för att ta in vattenslangen och spola utefter väggarna i vardagsrummet, men även det är inte "normal" användning.
Hur ofta har du varit med om att någon gjort så? :)
 
Inte så vanligt, men man vet ju aldrig vad barn kan ta sig till ;)
 
Helmersson skrev:
Badrum
...
Jordfelsbrytare ska skydda alla kretsar och kompletterande skyddsutjämning ska utföras i badrummen.
...
Vad betyder "kompletterande skyddsutjämning"?

/ Fredrik (som inte skall bygga badrum, eller dra om elen i existerande, men som blev nyfiken)
 
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.