4 796 läst · 85 svar
5k läst
85 svar
Regler gult kabelskyddsrör?
Så du menar att om en person icke certifierad elektriker förlägger tomrör mellan 2 dosor i en vägg att det strider mot elsäk?Bo.Siltberg skrev:Åtminstone jag har inte sagt så. Jag har bara sagt att det är behörighetskrävande. Det är upp till TS att besluta hur han gör med detta krav. Jag bryr mig inte bara röret blir korrekt förlagt.
Gör man jobbet själv så bör man vara beredd på att behöva löpa hela linan ut, för det kan visa sig svårt att hitta en elfirma som vill dra i kabel eller koppla in en kabel som du själv förlagt i marken. Det kan därför vara bra att ha en kontakt med en elfirma redan innan.
Jo det har den. Rörets placering, böjradie, djup, omgivande fyllning och färgmärkning är exempel på saker som ska göras enligt reglerna för att få dra i en kraftkabel i röret. Förläggningen av tomröret måste alltså göras med detta i åtanke. Är det inte andra gången jag skriver detta?
Vi har haft samma frågeställningar kring att dra tomrör i väggar. Försök inte koppla isär detta moment med att senare dra i starkströmskabel. Röret är en del av skyddet av kabeln.
Ja, i stort är det ingen större skillnad. Reglerna för markkablar beskriver både kraft, data och telekablar, men kravet på t.ex djup är unikt för kraftkablar.
Jag har betalat (tror jag) för den... Varför skulle inte du göra det? Men jag tror alla regler relevanta för privat tomtmark är beskrivet i denna tråd. Det är inga snåriga regler att följa.
Snälla gör inte detta till ett hokuspokus, det finns inga skall krav gällande färg på ett nergrävd tomrör på egen fastighet, om det gör det hänvisa gärna till dessa föreskrifter och dessutom att det är ett "skall" krav.
Djupet på lågspänning dvs. 400 v är ca 450 mm men efterföljs sällan, de kan ligga grundare eller djupare.
Högspänning följer mer efter rekommendationerna om 850 till 1000 mm.
Så vad är så unikt?
När man projekterade gatumiljö förläggs svagström dvs 400 V (tex gatubelysning och servicekabel) tillsammans med tele och data.
Man använder olika färger på rören MEN det är en icke "skall" föreskrift vilka färger som är vad.
På en enskild fastighet kan man göra som man vill 😅.
Starkström förläggs under svagströms, tele och data förlängningen men över VA.
Har du en annan uppfattning?
Har sett hur Vattenfail (mao vattenfall:et) anllitade billigast entraprenör som grävde 2 st hushållsel 400 V 3-fas till 28 cm enligt uppdrag på kommunens mark.D Danne824 skrev:
400 V som hittar telekabeln blir "spännande" .. ;-)D Danne824 skrev:
Och att många kanske bryter mot föreskrifterna gör väl inte att "brottet" blir OK?
Och https://www.elsakerhetsverket.se/fragor-och-svar/arkiv-fragor/vem-far-forlagga-kabel-i-mark/
det är "lagen" vad man sedan tycker om den varken ändrar eller gör andra "tyckanden" "lagliga.
Och https://www.elsakerhetsverket.se/fragor-och-svar/arkiv-fragor/vem-far-forlagga-kabel-i-mark/
det är "lagen" vad man sedan tycker om den varken ändrar eller gör andra "tyckanden" "lagliga.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 086 inlägg
Ja, men många är de väl inte? Det finns många fler krav som gäller vid allmänna vägar, korsning av järnvägar etc men för hushållsbruk är det inte många regler att tänka på.D Dilato skrev:
Varför vill du ifrågasätta naturliga och enkla krav kring färgmärkning, djup, fyllning etc? Vi har beskrivit vad som gäller. Har du inget bättre för dig på/efter semestern?D Dilato skrev:
Ja, dom är dyra, men det ligger mycket arbete bakom dem också. Priset är nog högt också för att det är andra företag som är kunder, företag som kan fakturera flera andra kunder och därmed räkna hem kostnaden. Jag får inge betalt för att förmedla de standarder som jag surt förvärvat, bara en dj"#¤% massa gnäll...D Dilato skrev:
Nej, jag bara förklarar torrt vad som gäller.D Dilato skrev:
Ja, röret i mark eller vägg är en del av starkströmsledningen.D Danne824 skrev:
D Danne824 skrev:
Ja, fast då krävs kabelskydd (mekaniskt).D Danne824 skrev:
Dessa djup föreskrivs inte för tele eller data i standarden, de är unika för kraftkabel.
Se "samplöjning" i #33D Danne824 skrev:
Jag tror inte att jag har förmedlat några uppfattningar i tråden om hur en markkabel ska förläggas, jag har bara förmedlat fakta.D Danne824 skrev:
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 086 inlägg
Utifall du redan inte har köpt det, har ca 230m av https://www.hornbach.se/p/markeringsband-kraftkabel-250m/5804015/ liggandes sedan jag byggde garaget för något år sedan. Bor några hundra meter från snickeriet uppe vid kyrkan.. kostar gratisDaniel_N skrev:
Diversearbetare
· Göteborg
· 9 470 inlägg
Jag kan meddela med egen och andras erfarenhet att fiberläggarna ibland vägrar dra fiberdukten i gula skyddsrör. Med lite proffsig inställning från entreprenören byts ändarna mot annan färg, så är problemet ur världen. Så länge delen i kabelskåpet hade rätt färg hade de följt sina instruktioner.K kniv skrev:
Lite jämförelsedata för rekommendation för förläggning av optofiber:
robustfiber.se: Anvisningar för robust fiber Bilaga 2 Robusta nät Ver 1.6 sidan 16:
"Markeringen ska ligga centrerat cirka 10 cm över kanalisationsrören."
Färg Frekvens Användningsområde
Röd 169,8 kHz El
Blå 145,7 kHz Vatten
Grön 121,6 kHz Avlopp
Orange 101,4 kHz Tele
Gul 83 kHz Gas
Svart och röd 77 kHz Kabel-TV
Lila 66,35 kHz Används ofta av privata användare
(frekvensen är för kabelsökare ; Gul för gas?)
Sidan 18 "Tätning av kanalisationsrör ska utföras så att smuts och vatten inte kan tränga in i rören. Detta gäller i alla ändpunkter där nya eller befintliga kanalisationsrör nyttjas."
Jorden till Skanova?
Sidan 21 Förläggningsskiss med mått.
Sidan 26 "Kringfyllning ska bestå av okrossat eller krossat material, alternativt befintliga massor, med 0–8 mm kornstorlek."
Sidan 27:
Yta Fyllningshöjd Metod Information
Tomtmark intill bostadshus 30 cm Alla
Körbana och gång/cykelväg 25 cm Mikrotrenching, Spårfräsning Ytterligare 10 cm vid ej belagd yta (grusväg).
Gång/cykelväg 30 cm Alla
Korsning av mindre väg 70 cm Alla Mindre vägar typ gårds-, åker- eller skogsväg.
Körbana 45 cm Alla
Korsning av dike 55 cm Alla Räknat från en väl rensad dikesbotten.
Orörd mark (ej åkermark) 45 cm Alla
Grönyta utanför tomtmark 45 cm Alla
Åkermark 75 cm Alla Hänsyn måste tas till eventuell dränering.
robustfiber.se: Anvisningar för robust fiber Bilaga 2 Robusta nät Ver 1.6 sidan 16:
"Markeringen ska ligga centrerat cirka 10 cm över kanalisationsrören."
robustfiber.se: Anvisningar för robust fiber Bilaga 2 Robusta nät Ver 1.6 sidan 18:E elmont skrev:
Färg Frekvens Användningsområde
Röd 169,8 kHz El
Blå 145,7 kHz Vatten
Grön 121,6 kHz Avlopp
Orange 101,4 kHz Tele
Gul 83 kHz Gas
Svart och röd 77 kHz Kabel-TV
Lila 66,35 kHz Används ofta av privata användare
(frekvensen är för kabelsökare ; Gul för gas?)
Sidan 18 "Tätning av kanalisationsrör ska utföras så att smuts och vatten inte kan tränga in i rören. Detta gäller i alla ändpunkter där nya eller befintliga kanalisationsrör nyttjas."
Jorden till Skanova?
Sidan 21 Förläggningsskiss med mått.
Sidan 26 "Kringfyllning ska bestå av okrossat eller krossat material, alternativt befintliga massor, med 0–8 mm kornstorlek."
Sidan 27:
Yta Fyllningshöjd Metod Information
Tomtmark intill bostadshus 30 cm Alla
Körbana och gång/cykelväg 25 cm Mikrotrenching, Spårfräsning Ytterligare 10 cm vid ej belagd yta (grusväg).
Gång/cykelväg 30 cm Alla
Korsning av mindre väg 70 cm Alla Mindre vägar typ gårds-, åker- eller skogsväg.
Körbana 45 cm Alla
Korsning av dike 55 cm Alla Räknat från en väl rensad dikesbotten.
Orörd mark (ej åkermark) 45 cm Alla
Grönyta utanför tomtmark 45 cm Alla
Åkermark 75 cm Alla Hänsyn måste tas till eventuell dränering.
Redigerat:
Jag är alltid-ledig så varje dag är semester.🤓Bo.Siltberg skrev:
Jag har inte ifrågasatt något det du nämner.
Det jag har ifrågasatt är rimligheten och motivationen bakom att man måste vara elektriker för att gräva ner ett tomt gult rör.
Det är ju jätteenkelt att utföra så vad elkunskaper har med det jobbet att göra är höljt i dunkel.
Från den information som du visat framgår att (nu pratar vi om förläggning på den egna tomten/marken):
- Använd ett genomfärgat gult kabelskyddsrör så blir det alltid enkelt och bra.
- Lägg kabelskyddsröret minst 0,55 m djupt om det kan antas grävas/plöjas i marken, annars minst 0,35, men ta även hänsyn till annat som kan påverka ( ex. tjälskjutning).
- Röret behöver inte märkas eftersom det är genomfärgat.
- Fyllningen runt kabelskyddsröret ska närmast röret inte innehålla skarpa stenar för att kabelskada p g a jordkomprimering, tjällossning, trafikbelastning etc ska undvikas.
- Fyllning bör inte innehålla mer än 10% av kornstorlek 100 mm -150 mm.
Det är lugnt, du har rätt att:Bo.Siltberg skrev:
- Återge mindre delar av publikationen för icke-kommersiellt bruk utan avgift enligt följande (under förutsättning att SEK Svensk Elstandard, publikationens beteckning inklusive eventuellt utgåvenummer anges):
- För publikationer med färre än 25 sidor får högst 10 % återges
- För publikationer med 26-100 sidor får högst 3 sidor återges
- För publikationer med fler än 100 sidor får högst 5 sidor återges och då högst 3 sidor i följd
Redigerat:
Har funderat på detta med behörighetskravet för förläggning av kanalisation i egen mark tidigare utan att bryta mot några formella regler.
Rimligtvis borde man gräva upp lämplig grop. Fylla den med ev stödmaterial som sand och singel efter behov. Sedan låter man elektrikern komma och lägga ner den gula slangen.
Oklart om reglerna kräver att elektrikern skyfflar ner jorden eller om man kan göra det sjäkv enligt regelverket.
Rimligtvis borde man gräva upp lämplig grop. Fylla den med ev stödmaterial som sand och singel efter behov. Sedan låter man elektrikern komma och lägga ner den gula slangen.
Oklart om reglerna kräver att elektrikern skyfflar ner jorden eller om man kan göra det sjäkv enligt regelverket.
Standardisering är ju ett stort omfattande ideellt arbete av representanter från alla möjliga företag i olika branscher där avgifterna finansierar det hela så det är inga konstigheter med det tycker jag.
Det var en bra sammanfattning av dilato i inlägg#56.
Det var en bra sammanfattning av dilato i inlägg#56.
Redigerat:
Medlem
· Sverige
· 4 982 inlägg
En fråga till ang detta med kabelförläggning i (gult) kabelskyddsrör under mark: finns det någon mjuk mångtrådig dvs flexibel kabelkvalitet som är godkänd för denna typ av förläggning? Typ gummikabel man har i förlängningskablar utomhus.
Det jag är ute efter är att dra vatten i en vattenslang plus el till ett växthus, ca 15 meter. Tänkte att något typ en förlängningskabel borde funka, att man ansluter denna i ändarna via vanliga stickproppar/kontakter som vanligt bara att den är lagd i ett kabelskyddsrör under mark.
Vill helst inte behöva dra ut en elektriker ut på bygden för ett så här litet jobb, ansluta tex N1XV-kabel ordentligt via IP65 kopplingsdosor.
Det jag är ute efter är att dra vatten i en vattenslang plus el till ett växthus, ca 15 meter. Tänkte att något typ en förlängningskabel borde funka, att man ansluter denna i ändarna via vanliga stickproppar/kontakter som vanligt bara att den är lagd i ett kabelskyddsrör under mark.
Vill helst inte behöva dra ut en elektriker ut på bygden för ett så här litet jobb, ansluta tex N1XV-kabel ordentligt via IP65 kopplingsdosor.
Sedan kan man ju undra varför det skulle vara skillnad på egen tomt och annan mark? Den "egna" tomten kommer ju förr eller senare att vara någon annans mark. Och troligtvis någons som inte har en aning om som tidigare föregått på tomten.D Dilato skrev:Jag är alltid-ledig så varje dag är semester.🤓
Jag har inte ifrågasatt något det du nämner.
Det jag har ifrågasatt är rimligheten och motivationen bakom att man måste vara elektriker för att gräva ner ett tomt gult rör.
Det är ju jätteenkelt att utföra så vad elkunskaper har med det jobbet att göra är höljt i dunkle.
Från den information som du visat framgår att (nu pratar vi om förläggning på den egna tomten/marken):
- Använd ett genomfärgat gult kabelskyddsrör så blir det alltid enkelt och bra.
- Lägg kabelskyddsröret minst 0,55 m djupt om det kan antas grävas/plöjas i marken, annars minst 0,35, men ta även hänsyn till annat som kan påverka ( ex. tjälskjutning).
- Röret behöver inte märkas eftersom det är genomfärgat.
- Fyllningen runt kabelskyddsröret ska närmast röret inte innehålla skarpa stenar för att kabelskada p g a jordkomprimering, tjällossning, trafikbelastning etc ska undvikas.
- Fyllning bör inte innehålla mer än 10% av kornstorlek 100 mm -150 mm.
Det är lugnt, du har rätt att:
- Återge mindre delar av publikationen för icke-kommersiellt bruk utan avgift enligt följande (under förutsättning att SEK Svensk Elstandard, publikationens beteckning inklusive eventuellt utgåvenummer anges):
- För publikationer med färre än 25 sidor får högst 10 % återges
- För publikationer med 26-100 sidor får högst 3 sidor återges
- För publikationer med fler än 100 sidor får högst 5 sidor återges och då högst 3 sidor i följd
Vill man göra "jobbet" själv och gör det efter konstens alla regler så kan man sova gott, men tycker man att man vet bättre själv och hittar på egna "regler" ska man kanske fundera två ggr. Och ska man luta sig mot "sunt förnuft", (vad det nu innebär) så kan man komma riktigt snett, själv kanske man tycker att man har ett bra förnuft medans andra tycker att det är rent stolleprov.