2 546 läst · 44 svar
3k läst
44 svar
Räkna ut matning av central
Sida 1 av 3
Hej.
Tänkte höra med er hur man räknar ut matning för en central.
Tänkte centralen skulle bestyckas med 5st 10A dvärgbrytare och 3st 16A dvärgbrytare och en huvudbrytare. huvudbrytaren bestämmer givetvis matning en till centralen.1st 10A säkring är 3p och 1st 16A är 3p. Vad är formeln för att räkna ut matningen till denna centrala?
Tänkte höra med er hur man räknar ut matning för en central.
Tänkte centralen skulle bestyckas med 5st 10A dvärgbrytare och 3st 16A dvärgbrytare och en huvudbrytare. huvudbrytaren bestämmer givetvis matning en till centralen.1st 10A säkring är 3p och 1st 16A är 3p. Vad är formeln för att räkna ut matningen till denna centrala?
Det finns ingen sådan formel. Det är hur mycket du kommer att belasta matningen som avgör vad du behöver för säkringar. Är det en liten lägenhet med en spis och några belysningsgrupper räcker 16A gott. Skall du driva maskiner eller värme som kommer att dra säkringens ström under timmar behövs mycket mer. Du måste börja med att titta på vilken lasten är.X xzenon skrev:
Men säg så här om jag har en effekt lista hur räknar man då? Tar man bara plusar ihop effekten delat på spänningen? För att få ut det?A Avemo skrev:Det finns ingen sådan formel. Det är hur mycket du kommer att belasta matningen som avgör vad du behöver för säkringar. Är det en liten lägenhet med en spis och några belysningsgrupper räcker 16A gott. Skall du driva maskiner eller värme som kommer att dra säkringens ström under timmar behövs mycket mer. Du måste börja med att titta på vilken lasten är.
Matningen ska ju också ha tillräcklig dimension för att kunna lösa ut föregående säkring i tid vid ett eventuellt fel. Är det 240A i andra änden som du säger så måste man ta hänsyn till det. Sätter du en mindre säkring före matningen så blir det annorlunda.
Du kan nog få bättre hjälp om du talar om vad du skall ansluta för apparater. Att addera alla anslutna apparaters märkström ger givetvis en tillräcklig matning. Du får tänka på hur du placerar dem över faserna också. Men oftast kan man gå ner från detta eftersom alla laster oftast inte drar maximal ström samtidigt under långa stunder.X xzenon skrev:
Enligt uppgiften så är det en mindre resturang. Men dom går inte in på exakt hur mycket det ska belastas samtidigt. Det finns en effekt lista på dvs köks utrustning och övrigt som belysning etc. Det jag är intresserad av hur gör en riktigt elektriker. Hur tänker man, hur räknar man etcA Avemo skrev:Du kan nog få bättre hjälp om du talar om vad du skall ansluta för apparater. Att addera alla anslutna apparaters märkström ger givetvis en tillräcklig matning. Du får tänka på hur du placerar dem över faserna också. Men oftast kan man gå ner från detta eftersom alla laster oftast inte drar maximal ström samtidigt under långa stunder.
Jag är inte elektriker. Men jag tänker mig att man gör en bedömning av vilka apparater som kommer att användas samtidigt. Kan man inte det så är den säkra angreppspunkten att anse att alla laster används samtidigt. Jag antar att det är en skoluppgift. Verkligheten kan vara lite mer nyanserad ibland.X xzenon skrev: