Har köpte en lägenhet i ett hus som är byggt 1949. Till lägenheten är det enfas med huvudsäkring 35 A på elmätaren i källaren. Tänkte nu bygga om köket och sätta in häll och ugn. Enligt tillverkare ska båda vara säkrade 16 A. Kontaktade en elektriker för att titta om det går att dra in trefas. Han sa att det inte behövdes, utan man kan ha två 16 A och ett par 10 A på befintlig matning som han trodde (?) var 6 mm2 ev. 4 mm2. Stämmer verkligen detta?
 
Ja.
Men nollan måste vara 2x2,5 mm2

Betraktar hällen som två separata enheter säkrade med 16A vardera.
 
Redigerat:
Var huvudsäkring en verkligen på 35A?
Troligare att den är 25A.

Även med 25A huvudsäkring så bör det fungera med både ugn och häll. Sällan allt går på full effekt. Att samtidigt dammsuga är kanske i olämpligt men det skall vägas mot kostnaden att dra upp 3fas till lägenheten som troligen blir väldigt kostsamt.
 
Tack för svar. Det spar mig en massa pengar.
Säkringen är "svart" 35A (?). Kanske tidigare ägare bytt passdel.
 
Har huvudsäkringen en "vanlig" proppgänga DII (E27) betyder svart 13A. Med grövre gängan DIII (E33) betyder svart 35A
 