Hej. Har problem med 2 st element som bara blir varma till hälften horisontellt. Dom är bättre begagnade och har koppel. Funderar på om det är kopplen som fallerar..den ena inloppet ser pluggat ut. Jag har 2 rörssystem.
Bifogar bilder..ta en kik den som förstår och ge en kommentar.
Bifogar bilder..ta en kik den som förstår och ge en kommentar.
Den där sexkants skruv är till avstängning. Har du testat att skruva loss den?
Innanmätet är till avstängning när man behöver ta bort ett element utan att tömma systemet så den ska vara kvar inne men den är kanske skruvat för långt inne så att den stryper flödet. Backa den så långt det går så att du kan sätta tillbaka proppet.