Hallå,

Golvvärmen i hallen fungerar endast på halvfart, golvet känns bara ytterst ljummet och borde kunna vara varmare, som i badrummet med samma termostat. Termostaten är en ebeco therm 50 och orkar bara upp i läge 3,5 där man hör att den klickar till och lyser rött istället för grön, även om man vrider upp den i högsta läget (7) så orkar den inte mer. Jag öppnade upp den och kollade lite och det ser ut som att nånting rött inuti har smält?

Är det givet att det är termostaten som är dålig och bör bytas?

Vilken termostat ersätter enklast den jag har nu utan extra infällning och krångel? Skulle tex eb therm 55 funka då eb therm 50 verkar utgått?

Mvh Adam
 
  • Öppen termostat Ebeco Therm 50 på en vägg med synliga elektroniska komponenter och en smält röd del inuti.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
  • EBECO termostat inställd på 3,5 med röd indikatorlampa tänd, indikerar problem med golvvärmen.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
Har exakt samma problem. Kom du fram till någon lösning?
 
Termostaten verkar fungera då den reagerar på termostatvredet och slår till och från. Om inte golvet blir varmt kan det vara fel på reläet eller värmekabeln. Mät att det finns 230 V på utgången (b). Man behöver även mäta strömmen för att avgöra effekten på värmekabeln.

Illustration av en termostatinstallation med betecknade anslutningar för 230/240 VAC och märkningar a, b, c och d för olika delar.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder

Vill man byta termostat utan att byta golvgivaren så ska termostaten stöda följande värden:
Annars är valet fritt.

Tabell över motståndsvärden för en golvgivare vid olika temperaturer från 10°C till 30°C.
https://www.ebeco.se/sites/default/files/documents/Manual_EB-Therm_50.pdf
 
  • Gilla
Loverboy
  • Laddar…
Bo.Siltberg Bo.Siltberg skrev:
Termostaten verkar fungera då den reagerar på termostatvredet och slår till och från. Om inte golvet blir varmt kan det vara fel på reläet eller värmekabeln. Mät att det finns 230 V på utgången (b). Man behöver även mäta strömmen för att avgöra effekten på värmekabeln.


[bild]
Vill man byta termostat utan att byta golvgivaren så ska termostaten stöda följande värden:
Annars är valet fritt.

[bild]
[länk]

Jag hade hem en elektriker som bytte termostaten och mätte kabeln som var hel. Märkte ingen större skillnad på värmen.
 
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.