Hej!
Jag har haft en rörmokare hemma och installerat en uponor push 12.
Problemet är att jag inte får någon fart på värme i slingorna.

Jag har prövat att lufta och det jag reagerar på är att enligt instruktionen är att man ska vrida termostaten på min, läge "1" i mitt fall.
När den står i läge 1 är flödet otroligt dåligt, det droppar bara ur urluftningen. Vrider jag upp den på 9 blir det bättre. Först är vattnet kallt för att sedan bli varm, med returen blir inte varm.

Medan jag luftar blir tilloppet varmt och slingorna ljumna, men inte returen. När jag slutar lufta och sätter på elen blir det iskallt.

Det är ett 1-rörsystem. Ventilen är riktigt het, så det finns värme fram.

Det är två slingor kopplade till pushen, ett till grovköket och till badrummet.


Vad kan vara fel?
 
Är den inställd för ett rör system?

Jag har LK minishunt m60 och det krävdes lite justeringar och omställningar mellan ett och två rörs system.
 
Rörmokaren gjorde först fel, ställde in på tvårörs, då kallnade hela radiatorslingan med fem element.

Jag har gjort precis som på filmen. Det som är konstigt är att när jag ställer termostaten på läge 1 så har jag väldigt dåligt flöde. droppar ur.

Varför ska man lufta med termostaten i läge 1? Vrider jag upp den får jag bättre flöde, så som det visas enligt filmklippet ovan.

Kan rörmokaren kopplat något fel?
 
är det inte luft i slingan då?
 
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.