Hej alla fjärrvärme experter,
Min anläggning beteer sig konstig. Jag får varmvatten men elementen är kalla.
vad jag kan läsa är att termostaten är Danfoss ECL 3310.
Bifogar flera bilder som hoppas hjälpa. Tack på förhand 🙏🏼
Min anläggning beteer sig konstig. Jag får varmvatten men elementen är kalla.
vad jag kan läsa är att termostaten är Danfoss ECL 3310.
Bifogar flera bilder som hoppas hjälpa. Tack på förhand 🙏🏼
På lappen i andra bilden finns en felsökningsmetod som heter "kontroll av regulator och givare", följ den och återkomm med svaret.
Att röda lampan blinkar ibland visar regulatorn jobbar,
Tre korta avbrott betyder att ventilen stänger.
Har du tillgång till en multimeter?
Då kan du tillfälligt koppla bort regulatorn och mäta vilken resistans det är på de olika givarna.
En arbetshypotes är att det är oxider mm I utomhusgivaren.
Att röda lampan blinkar ibland visar regulatorn jobbar,
Tre korta avbrott betyder att ventilen stänger.
Har du tillgång till en multimeter?
Då kan du tillfälligt koppla bort regulatorn och mäta vilken resistans det är på de olika givarna.
En arbetshypotes är att det är oxider mm I utomhusgivaren.