Kontrollera då vad blåsan i kärlet har för förtryck..

Allt för ofta är trycket inte släppt efter provtryckning på fabriken så då ligger det på 2-2,5 bar mot rekomenderade 0,5-0,7..
Då funkar inte kärlet utan vattnet trycks ut ur systemet varje gång man kör upp värmen för att sedan få för lite/lågt tryck i systemet när vattnet svalnat..

Råkade ut för detta själv vid bytet o verkar va många andra oxå.. Rörisen som jag hade sa att det va väldigt vanligt.. På dom 5 senaste kärlen han moterat hade det varit för högt tryck men det händer att det inte är något tryck oxå..

Så kontrollera trycket innan systemet fylls el helst innan kärlet monteras..
 
Någon som vet vad expansionskärl heter på tyska?
Vad heter hydrofor?
 
Hur beräknar man förtrycket i kärlet, 0,5-0,7kg? Det styrs av hur högt upp man har element och systemtrycket antar jag.
 
0,1 i förtryck är 1 meter vattenpelare .
dvs har du 7 meter till övesta elementet ska det vara 0,7 .. Så förklarade vvsaren som var här o instalera mitt system iaf.
 
Dem00niX skrev:
0,1 i förtryck är 1 meter vattenpelare .
dvs har du 7 meter till övesta elementet ska det vara 0,7 .. Så förklarade vvsaren som var här o instalera mitt system iaf.

0,1/meter sa min röris oxå..
Men det va från ovansidan på pannan/acktanken till ovasidan på högst belägna radiatorn..

Så det är inte ofta det är mer än 5 meter på en 1 1/2 planare med källare = 0,5
 
zingo skrev:
Någon som vet vad expansionskärl heter på tyska?
Vad heter hydrofor?
Expansionskärl heter Ausdehnungsgefäss och
hydrofor heter Druckwindkessel på tyska
 