Jag har ett element sist i en slinga som inte värmer. Elementet precis före i slingan funkar, elementet som jag har problem med stängde jag av på kvällen innan (för att få kallt i rummet) men nu vägrar det att fungera.
Jag har luftat alla element, knackat på piggen efter jag tagit av termostaten, piggen fjädrar som den ska. Trycket är ok i systemet.
Ska nämnas att framledningröret är helt kallt, varmt till elementet före i slingan.
Jag har luftat alla element, knackat på piggen efter jag tagit av termostaten, piggen fjädrar som den ska. Trycket är ok i systemet.
Ska nämnas att framledningröret är helt kallt, varmt till elementet före i slingan.
Redigerat:
Kan var så att käglan i ventilen fastnade när du stängde av. Maxa termostaten, ta en hammare, slå lite hårt på röret i riktning mot elementet under termostaten flera gånger, det håller. Det gäller att ruska om ordentligt och få ev käglan att hoppa utåt, den ska gå ut mot termostaten
Menar du här?J jonaserik skrev: