Jag har en gammal IVT greenline som helt plötsligt stannat med felmeddelande "pressostat låg”.
Medlem
· Tomte-tekniker · Nordpolen
· 1 686 inlägg
En möjlighet värt att kolla är det klassiska problemet med glappande hastighetsreglage på köldbärarpumpen som helt plötsligt stannar med "Pressostat låg" som följd. Hos oss har det hänt vid några enstaka tillfällen fram till i höstas då vi fick ett flertal stopp. Kolla länkarna nedan:
EDIT:
Det är lätt att testa. Ta bort högra sidoplåten. Gå sedan till meny 5.3 (serviceaccess) och aktivera köldbärarpumpen. Vrid hastighetsreglage fram och tillbaka några ggr och kolla att den går igång.
- Ämne: Kan hastighetsväljaren på pumpen vara glapp?
- Ämne: [Löst] IVT Greenline HT Plus E11 - köldbärarpumpen P3 stannat. Ev orsaker?
- Ämne: pressostat låg IVT Greenline HT? Gasbrist eller brinepump?
- Ämne: IVT Greenline - inverterat partikelfilter??
EDIT:
Det är lätt att testa. Ta bort högra sidoplåten. Gå sedan till meny 5.3 (serviceaccess) och aktivera köldbärarpumpen. Vrid hastighetsreglage fram och tillbaka några ggr och kolla att den går igång.
Redigerat:
J Josth skrev:
Du har ingen bild???J Josth skrev: