Har flyttat diskho och bytt blandare samt ska sätta in en diskmaskinsavstängning (IKEA Knycklan) och nu är vattenrören för långa. Syns på bilden att blandarens anslutningsrör blir böjda. Kan jag helt enkelt kapa rören med en PVC-sax och flytta ner gängorna?
Krilleman
Husspekulant Plumber
· Södermanland
· 16 391 inlägg
Krilleman
Husspekulant Plumber
- Södermanland
- 16 391 inlägg
Produkter som diskuteras: "gängtejp"
Gängtätningstejp
Gängtätningstejp, ofta känd som PTFE-tejp eller Teflon-tejp, används vanligtvis för att försegla rörgängor i VVS-applikationer för att förhindra läckage vid lederna. Denna typ av tejp är mycket tålig mot kemikalier och höga
Läs mer
Tack för svar. Man lär sig något nytt! Är det något fel på kulventilerna? De är nya.Krilleman skrev:
Krilleman
Husspekulant Plumber
· Södermanland
· 16 391 inlägg
Krilleman
Husspekulant Plumber
- Södermanland
- 16 391 inlägg
Krilleman
Husspekulant Plumber
· Södermanland
· 16 391 inlägg
Krilleman
Husspekulant Plumber
- Södermanland
- 16 391 inlägg
Då skulle jag siktat på nya korrekta ventiler för att undvika onödig skarv.D dgh skrev:
Och jag hade fel RSK!!!!
Rätt RSK för 15x10 är: 8547019
Följ monteringsanvisningen:
https://www.vatette.se/fileadmin/uploads/Vatette/Documents/Mountings/650553_Övergångskoppling_Kulventil_Cu_Plast.pdf
Kan tex köpas här:
https://hemmatema.se/vvs/ventiler/vatette-kulventil-med-15x2-0xcu10/
https://www.vvsochbad.se/vatette-overgaangskoppling-rak-15mm-cu10-1477687
https://www.dinvvsbutik.se/sv/artiklar/va-pl-kulv-15xcu10-m-vred-2130.html
https://rorfokus.se/produkt/vatette...pe-x-pem-eller-pb-ror-till-kopparror-15xcu10/
https://www.vvsbutiken.nu/product.h...ad-kulventil-med-vred-overgang-plast-x-koppar
https://www.vvsmax.se/product/kulventil-rak-va2130-plast-cu-15x10
https://rorbutiken.se/produkt/vatette-pl-kulventil-rak-15x25xcu10-med-vred/
Redigerat:
Produkter som diskuteras i tråden