Hej! Har installerat ett perilex och schuko uttag till häll och ugn. Från perilex har jag dragit L3, N och jord till schuko. Så hällen får 2 faser och ugnen 1.
Men när jag ska koppla kabel till hällen, ska jag då sätte L3 tillsammans med N som på bilden eller ska jag sättan den på plint 1.
 
  • Elektrisk kopplingsschema för spänningsområden 220-240V/380-415V markera i en manual.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
Är det L3 ska den absolut inte anslutas till nollan. Om man ska koppla dom illustrerat måste ledningen anslutas till nollan i kontakten också.
 
D Daniel 109 skrev:
Är det L3 ska den absolut inte anslutas till nollan. Om man ska koppla dom illustrerat måste ledningen anslutas till nollan i kontakten också.
Tack det va det jag misstänkte, så då sätter jag L3 på plint 1 istället.
 