Hej
Har en Viking b16gl som skall monteras i en CTC V25.
Så min fråga är, ska jag montera den i vedluckan eller nedersta luckan...
Har kollat pelletstekniks panndatabas och där står mellersta luckan (vedluckan). Men kollar man installationsbilderna så har dom monterat den i nedersta luckan =/

Tack på förhand
Marcus
 
Ja det var lite så jag tänkte också, men efter som jag är helt ny på det här med hus och värmesystem så kändes det som ett bra alternativ och rådfråga i detta forum. Verkar finnas mycket kunskap och erfarenhet här =)
 
Ring till Peter på PelletsTeknik och fråga, han har själv en V25. Jag tror det är för nära till taket i vedinkastet om jag inte minns fel. Dessutom är en B16 i klenaste laget till den pannan, du behöver troligen upp i minst 20kW. B16 går att köra på lite högre effekt än 16kW så den kan räcka beroende på skorsten, ev. tankar mm.

/danso
 