I samband med mekaniseringen av vårt frånluftsystem installerades 7 st nya Pax RT (termostatstyrda runda ventiler). De har nu varit på plats i ett drygt år och av någon anledning fick jag för mig att se hur skicket var på en av dem.

Plockade isär och konstaterade att den blivit så trög att den inte gick att röra med fjädens kraft (öppnade sig inte efter stängning). Kontrollerade de övriga och konstaterade att endast 2 fungerade som de skall. Med detta facit känns det ju rätt meningslöst med termostaten....

Alltså
- hur länge kan man räkna med att de fungerar?
- hur ofta och hur "servar" ni dem?