När man kopplar in JFB och säkringsmoduler...

Hur ska elen dras då? Spelar det någon roll om det matas uppifrån och förbrukarna ansluts nedifrån, istället för tvärtom?
 
3 305 skrev:
När man kopplar in JFB och säkringsmoduler...

Hur ska elen dras då? Spelar det någon roll om det matas uppifrån och förbrukarna ansluts nedifrån, istället för tvärtom?
Det finns ingen given regel, det beror lite på vad som är mest praktiskt.
 
E elmont skrev:
Det finns ingen given regel, det beror lite på vad som är mest praktiskt.
Tekniskt funkar både och lika m.a.o.?
 
Det beror på vilket material man använder. Exempelvis Hager QC har snabbanslutningar på översidan och anslutning för tråd eller fasskena på undersidan.
 
Eftersom kondens oftast inte är ett problem kan man se det som lite "udda", normalt inte minst i bostäder är det aldrig förekommande.
Och oftast sätter man fasskenorna på undersidan då många (inte alla)fabrikat från början är avsedda att monteras på undersidan. Ofta har det ingen som helst roll men ibland, det är som nästan alltid när det gäller elinstallationer - det beror på-.
 
  • Gilla
Dilato
  • Laddar…
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.