Skulle koppla in en laddbox till elbil med tillhörande lastbalansering.
Laddboxen och installationen beställdes av ett av de större elföretagen.
Har säkrat upp från 16A till 20A.
Skickade in bilder till underleverantören som skulle utföra installationen innan dagen för installationen.
När elektriker väl kommer på plats säger denna att det inte går att koppla in eftersom det inte finns plats för lastbalansering och jordfelsbrytare.
Elektrikerns uppdragsgivare kom med förslag att köpa omkoppling av propparna till höger. Detta till en extra kostnad av ca 4000. Godkände detta. Blev nästan omgående uppringd av underleverantören som meddelar att det inte finns garantier för att detta skulle fungera eller kunna göras säkert.

Finns det någon här som varit med om samma eller liknande problem?
 
  • Elcentral med öppen dörr, säkringar och elmätare. Vissa delar är överklottrade för integritet.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
Vilket fabrikat är det på laddbox?
 
Hur ser det ut bakom det högra täckkåpan?

Alternativ:
1, byta hela mätarskåpet till ett större, kräver ingrepp i befintlig vägg.
2, utanpåliggande kappsling utanför mätarskåpet.
 
  • Gilla
Bo.Siltberg
  • Laddar…
Demmpa Demmpa skrev:
Hur ser det ut bakom det högra täckkåpan?

Alternativ:
1, byta hela mätarskåpet till ett större, kräver ingrepp i befintlig vägg.
2, utanpåliggande kappsling utanför mätarskåpet.
Här tar mina elkunskaper slut…på den högra täckkåpan används alla fyra proppar men tog tyvärr inte någon bild på det när elektrikern skruvade bort den.

Det andra alternativet diskuterades med underleverantören men det alternativet ansåg inte dem vara ”säkert nog” samt att det inte skulle se bra ut och detta sitter såklart mittemot husets entré.

Har du någon aning/erfarenhet av vad alternativ ett skulle kosta?

Känns som en jäkligt sur och dyr historia att installera laddbox…
 
Varför skulle inte ett utanpåliggande IP56-kappsling/gruppcentral vara "säkert nog"?

Eller så sätts en gruppcentral på insidan av ytterväggen, beroende vad som är där.

4-6000 kr för själva mätarskåpet
Ca 2000 kr till nätägaren för administration, nedmontage/montage av mätaren mm.
Ca 2-3000 kr till elfirman för byte av mätarskåpet.
??? kr till snickare/murare/etc för upptagning av större hål.


För ca tio år sedan bytte vi mätarskåpet till ett större (Garo GIM 1-25), köpte det själv, gjorde större hål i tegelväggen själv innan elfirman kom å bytte skåpet. Kostade ca 1500 kr till både elfirman och nätägaren.
 
Inget är omöjligt, men kanske kostar mer än det pris du fått. Till exempelvis Eldons gamla skåp finns det tillbehör för ombyggnad moduler och då få in en dinskena för automatsäkringar etc.

Om du väljer en Laddbox med inbyggd jordfelsbrytare tex. Eldons laddbox så löser du detta enklare i ditt nuvarande mätarskåp då inte lika många moduler krävs.

https://www.eldoninstallation.se/produkter/matarprodukter/matarskap/norminsats-mastarskap/


https://www.eldoninstallation.se/produkter/elbilsladdare/laddbox/laddbox-one-combo-smart/
 