Jag har egen brunn och vattenpump med hydrofortank i källaren.
Varje gång pumpen stannar blir det ett starkt oljud i rören. Det låter som ett skott.
Rören "rycker till".

Vad beror detta på? Vad skall åtgärdas?

Tacksam för svar!
 
Har du möjlighet att spela in ljudet?
Hur uppför sig manometern?
Vilka rör är det som slår?
Slår det oberoende om det tappas vatten eller inte?
 
Troligtvis är det en backventil i brunnen och när pumpen stannar så vill trycket gå baklänges ( det är liksom lite vacum på sugsidan. Då kan det bli en smäll i rören då backen stänger hastigt.
 
Nu såg jag att det var för lite luft i hydrofortanken.
Fyllde på luft och ljudet försvann.

Tack för svar!!
 