För att spara trådar vid larmdragningen - givet att jag inte överskrider uttagens maxbelastningen på larmets moderkort (DSC 5020) - kan jag låta:

1. detektorer från olika zoner
2. olika typer av detektorer (t ex rörelsedetektorer och brandvarnare)
3. olika typer av detektorer på olika zoner

...dela strömförsörjningstråd?
 
Inga problem, men tänk på att vissa detektorer, tex rökdetektorer, behöver man bryta spänningen till för att återställa dem efter larm (sker vanligtvis via pgm-utgång i centralen). Om du då delar matningsspänngen med tex rörelsedetektorer med antimask-funktion så får du sabotagelarm på köpet vid återställningen.
 
Tackar för ett snabt och uttömmande svar  :D  
 