7 156 läst · 33 svar
7k läst
33 svar
Olika spänningar / faser på samma säkring ?
Sida 1 av 3
Har 3 faser 1 nolla 1 jord.
Dessa går på en och samma säkring. Tas säkring bort = ingen spänning.
Fas 1 : 266 V mellan fas och nolla
Fas 2 : 130 V mellan fas och nolla
Fas 3 : 356 V mellan fas och nolla
Ska koppla in en ny induktionshäll på 240 v eller 380 v.
Här har tidigare en keramikhäll (-89) legar men vet ej på vilka faser.
I proppskåpet fanns en grupp (1 ) med 3 säkringar tidigare till en spis.
Dessa proppar är borttagna och ersatts med bara en propp (nr 15).
Varför är det så hög spänning på Fas 1 ?
Är detta skadligt mot hällen om jag kör på en fas?
Varför är det olika spänningar på olika faser ?
Huset är Gullringshus från -76
Dessa går på en och samma säkring. Tas säkring bort = ingen spänning.
Fas 1 : 266 V mellan fas och nolla
Fas 2 : 130 V mellan fas och nolla
Fas 3 : 356 V mellan fas och nolla
Ska koppla in en ny induktionshäll på 240 v eller 380 v.
Här har tidigare en keramikhäll (-89) legar men vet ej på vilka faser.
I proppskåpet fanns en grupp (1 ) med 3 säkringar tidigare till en spis.
Dessa proppar är borttagna och ersatts med bara en propp (nr 15).
Varför är det så hög spänning på Fas 1 ?
Är detta skadligt mot hällen om jag kör på en fas?
Varför är det olika spänningar på olika faser ?
Huset är Gullringshus från -76
Är inte i huset nu. Ska flytta in där i helgen.
Har inte kollat mot jord.
Övriga prylar verkar fungera utan vi tänkt på det tex micro, luftvärmepump som är på hela tiden, varmvattenberedare ny som går på 2 fas ( där var rätt spänning) oljeelement, kört elektrisksnöslunga + övrig belysning.
Har inte kollat mot jord.
Övriga prylar verkar fungera utan vi tänkt på det tex micro, luftvärmepump som är på hela tiden, varmvattenberedare ny som går på 2 fas ( där var rätt spänning) oljeelement, kört elektrisksnöslunga + övrig belysning.
Kom på nu att jag har spisens ledningar inkopplade på sockerbiten.
1 fas på Fas 1.
1 fas på Fas 2.
Nolla + Jord.
Kanske strömen tar en runda runt på något sätt genom hällen och lurar mig.
Men varför är det då 356 V på Fas 3 mellan fasen och nolla den är inte kopplad utan helt själv.
1 fas på Fas 1.
1 fas på Fas 2.
Nolla + Jord.
Kanske strömen tar en runda runt på något sätt genom hällen och lurar mig.
Men varför är det då 356 V på Fas 3 mellan fasen och nolla den är inte kopplad utan helt själv.
Det verkar som om finns en annan trefaslast inkopplad på gruppen och nollan flyter eller en säkring har gått. Troligen det senare.
EDIT: Nu läste jag ditt senaste inlägg. Skulle tro en säkring har gått. Du får backspänning på den fasen via någon annan trefaslast.
EDIT 2: Nej det kan ju inte stämma.. 356 V tyder på en flytande nolla. OCH en annan trefaslast på gruppen
EDIT: Nu läste jag ditt senaste inlägg. Skulle tro en säkring har gått. Du får backspänning på den fasen via någon annan trefaslast.
EDIT 2: Nej det kan ju inte stämma.. 356 V tyder på en flytande nolla. OCH en annan trefaslast på gruppen
Redigerat:
Anledningen till denna fråga är att hällen markerar får låg spänning då jag har inkopplat 2 fas jord nolla +jord.
Tänkte köra på en fas istället och upptäckte dessa värden.
Blev fundersam när jag såg att den gamla gruppen (grupp1) på 3 proppar inte
användes utan nu ligger på 1 propp (nr:15) under dit skrivit med tusch "Spis"
Tänkte köra på en fas istället och upptäckte dessa värden.
Blev fundersam när jag såg att den gamla gruppen (grupp1) på 3 proppar inte
användes utan nu ligger på 1 propp (nr:15) under dit skrivit med tusch "Spis"
Kanske kan vara som så att den gamla spisen var inkopplad utan behov av neutralen.
Och den "slarvige hempularen" tänkte, neutralen behöver jag inte, den lägger jag vid sidan om i "andra änden", och tänkte inte på att huset skulle säljas/byta ägare någon gång i framtiden.
Mäter du mot jord bör du få rimliga värden, om den är inkopplad...
Har du jordfelsbrytare?
Och den "slarvige hempularen" tänkte, neutralen behöver jag inte, den lägger jag vid sidan om i "andra änden", och tänkte inte på att huset skulle säljas/byta ägare någon gång i framtiden.
Mäter du mot jord bör du få rimliga värden, om den är inkopplad...
Har du jordfelsbrytare?
Nej, du måste se till att både nolla och jord finns obrutna hela vägen tillbaka till centralen till nollskenan respektive jordskenan. Är du det minsta osäker är detta ett jobb för en elektriker.