Vi har vid tre av våra ”elcentraler” bett om ett utanpåliggande trefasuttag monterat vid installationstillfället.
Dessa har placerats strax under normkappslingen och har fungerat utmärkt för oss genom åren.
Nu ska vi till att uppgradera en av dessa normkappslingar från en tillfällig 12-platsers till en större och jag började kikade på vad som sitter i den ”gamla” jämfört med de i våra övriga byggnader.
Såg då att vi i den vi ska byta ut har följande dvärgbrytare för trefasuttaget:
3xMCN110 C10
I arbetsboden har vi:
3xMBS116 B16
Och i vår lilla tegellada har vi:
3xMCN116 C16
Vi har samma elektriker som installerat allt på gården från grunden (fast utspritt över flera år) då all gammal el behövde ersättas.
Vi har inte själva specificerat något mer än vart vi velat haft uttagen, så blir lite fundersam till vad syftet kan vara till varför han säkrat av dem så olika?
Eller är det mest sannolikt att han tagit vad han haft med sig och bara monterat ?
Ska självklart ställa frågan nästa gång han kommer men blev vetgirig nu. 😃
Dessa har placerats strax under normkappslingen och har fungerat utmärkt för oss genom åren.
Nu ska vi till att uppgradera en av dessa normkappslingar från en tillfällig 12-platsers till en större och jag började kikade på vad som sitter i den ”gamla” jämfört med de i våra övriga byggnader.
Såg då att vi i den vi ska byta ut har följande dvärgbrytare för trefasuttaget:
3xMCN110 C10
I arbetsboden har vi:
3xMBS116 B16
Och i vår lilla tegellada har vi:
3xMCN116 C16
Vi har samma elektriker som installerat allt på gården från grunden (fast utspritt över flera år) då all gammal el behövde ersättas.
Vi har inte själva specificerat något mer än vart vi velat haft uttagen, så blir lite fundersam till vad syftet kan vara till varför han säkrat av dem så olika?
Eller är det mest sannolikt att han tagit vad han haft med sig och bara monterat ?
Ska självklart ställa frågan nästa gång han kommer men blev vetgirig nu. 😃
Redigerat:
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 067 inlägg
Ja, det troliga är att han använde det han råkade ha i bilen.
De borde alla ha varit C-dvärgar på 16 A, dvs MCN116 eller MCS116.
Den snabb B-dvärgen ni har i arbetsboden kan möjligen ställa till problem med att den löser vid start av tyngre maskiner.
De borde alla ha varit C-dvärgar på 16 A, dvs MCN116 eller MCS116.
Den snabb B-dvärgen ni har i arbetsboden kan möjligen ställa till problem med att den löser vid start av tyngre maskiner.
Nu ska vi ju ändå byta ut den lilla så då är det väl lämpligt att använda C-dvärgarna på 10 A till något annat och kanske rentav låta montera en 3-polig, MCS316.Bo.Siltberg skrev:
Har faktiskt inte använt uttaget med B-dvärgen nån gång då det oftast är tvångsblandaren som nyttjas och då ligger boden lite väl långt bort..
Edit: kom på att vi ju driver vedklyven med det.
Nu är det ju inga stora pengar, men vad tusan skulle 3st 16 A B-dvärgar användas till på en liten gård?
Jag tänkte först om det skulle vara något sådant.E elmont skrev:
Men med tanke på att de är placerade likadant, ca 2-3dm från kapsling och vi inte har specificerat något särskilt användningsområde så borde de väl vara likvärdiga villkor för dem?
Men jag ska se om han kan minnas orsak till det eller om det bara blev som det blev.
Liknande trådar
-
Dimbar LED-puck för att ha liggandes på ett bord och lysa uppåt. För att kunna lägga olika genomskinliga saker på, för effekt.
Belysning -
Två olika väggkonstruktioner - för självbärande konstruktion
Byggmaterial & Byggteknik -
Kan man ha olika transformatorer i en slinga med 12v spottar
El -
Kostnad för olika väggtyper?
Fasad -
Kan man blanda olika tillverkare av ställdon för golvvärme
Värme allmänt